调频泵是怎样调节流量的,使用调频泵最合理的操作是调节阀全开副线阀全关么,启动调频泵时电机应在流量稳定后给上调频信号对吗?
发表于 2012-6-22 09:49:57 | 显示全部楼层

RE:调频泵

所谓调频泵就是利用变频调速系统调节泵的流量或压力,换句话来说,就是电机的供电频率是与泵的流量或压力进行闭环调节,当然调节阀是全开的,为了保持较高的系统运行效率,通常其有效工作点的供电频率不得低于30HZ。
发表于 2012-6-22 13:44:27 | 显示全部楼层

RE:调频泵

很简单。在没有采用变频调速以前,电机的转速的恒定的,此时流量调节职能用阀门的开度大小来进行控制。阀门开得大,则流量越大,反之,则流量小。
采用变频调速后,阀门要求全开,而流量利用电机的转速来进行控制调节。转速高,则流量大。
至于在启动变频调速机泵的时候,DCS是可以提前给变频器一个给定信号的,如30%,不必等到流量稳定后再给。因为变频器内部有一个设置,它的输出电压和频率是缓慢上升的,上升到给定值30%后,会自动平稳运行。
发表于 2012-6-22 17:38:57 | 显示全部楼层

RE:调频泵

受水泵效率的影响,一般变频器的频率给定限制最低值,常常是30HZ,确有需要时25HZ也是可以的,因为水泵工作的效率不得低于40%。所以水泵的变频调速要注意这一点。
发表于 2012-6-22 21:33:27 | 显示全部楼层

RE:调频泵

是通过调节输出频率达到调速的目的,从而提高输出压力吧!