UPS输出电压多少?市电为220V,经过UPS等一系列转换后电压变为220V?那如果现场需要220V电压如何进行供电?比如电动调节阀,而有些电磁阀也需要220V供电,当然多半为24V供电。

仪表供电时怎么进行的,今天听电气说有220V DC,不知道在哪里使用?
220V AC如何变为24V DC,是经过变压器?今天看机柜间有艾默生的产品,机柜上标注着24V DC,是经过他转换的么?
希望有高手能将仪表(DCS,电磁阀,阀门等等)供电系统说一下,感谢
发表于 2012-6-22 12:25:22 | 显示全部楼层

RE:仪表供电

仪表供电一般分为以下几种:
1.回路供电(二线制)
2.外供电(外部提供电源一般24V DC,220V AC)
3.三线制供电(信号-与电源-共用com,信号 ,源 )
阀门一般是气动调节阀(电动调节阀少),无外供电
电磁阀一般为24V DC,220V AC供电
DCS集散控制系统,(不解释)
发表于 2012-6-22 15:40:47 | 显示全部楼层

RE:仪表供电

DCS系统的电源一般是双电源冗余供电,一路是经低压电路供电,另一路一般是由另一段低压供电给UPS再供电给DCS系统;电磁阀供电分几种情况,简单的分就是交流220V和DC24V,一般220V交流单独由交流供电系统提供,DC24V一般由DCS供电出可以单独独立的交流220V变DC24V供电方式,这得根据供电量的大小有关;至于阀门就有得根据情况来分析,电动阀门的毫安信号由DCS连接,电机电源由低压供电;气动阀门的信号连接全都是由DCS供电。大概就是这样。
发表于 2012-6-22 18:56:12 | 显示全部楼层

RE:仪表供电

1、DCS正如楼上所述,都是采用的双电源冗余供电方式。AC220V,两路电源可能都是UPS供电,也可能是一路UPS一路市电供电,这跟设计院的理念有关(如SEI喜欢采用后者,而洛阳院喜欢采用前者)。
2、仪表和电动阀大多为AC220V或DC24V供电,具体情况具体分析。
3、DC24电源不是用变压器变出来的,变压器只能交流变交流。AC220V转换成DC24必须采用AC/DC的电源模块。
4、电气是有DC220V的,主要用在电气的控制回路、保护回路以及信号回路中。因为电气设备的工作环境属于强电,采用DC220V比采用DC24V的抗干扰性能更强。
发表于 2012-6-22 22:11:37 | 显示全部楼层

RE:仪表供电

要从使用UPS的目的来看,停电了要确保重要的装置能够安全停车,重要设备处于安全状态。我们单位是这样设置的。
1、DCS系统供电:一路UPS,一路市电。
2、重要的阀门使用UPS供电,不重要的供应市电。
不管是交流电还是直流电,要么UPS 市电,要么只接市电。