单台设备的计算负荷

[复制链接]
发表于 2012-6-23 00:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台水泵,铭牌:380V,494A, 280KW,COSΦ=0.9。计算此单台设备负荷如下:
需要系数K取0.6
计算功率COSΦ=0.8时(tanΦ=0.75)
P30=280*0.6=168KW
Q30=168*0.75=126KVAR
S30=168/0.8=210KVA

计算功率COSΦ=0.95时(tanΦ=0.33)
P30=280*0.6=168KW
Q30=168*0.33=55.4KVAR
S30=168/095=176.8KVA

这样算有问题么?烦请专业人士回答,不胜感激。