工控之家

 找回密码
加入工控之家

电机的控制

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:34:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人是搞仪表DCS的,在做电机的控制时,只知道给一个触点,通过继电器去电气,那么电气那边是怎么实现电机的启动和停止的呢?还有长信号与脉冲信号的区分的。
发表于 2012-6-22 21:31:47 | 显示全部楼层

RE:电机的控制

DCS控制电机,只给一个触点,长信号是触点控制接触器,触点接通接触器吸合电机运转,触点断开接触器分开电机停止。
使用脉冲信号控制时,通常要用两个触点,一个运转,一个停止。要是只给一个触点,就要选用一种新型的节能接触器,发一次信号接触器吸合电机运转,再发一次信号接触器分开电机停止。
发表于 2012-6-22 23:29:02 | 显示全部楼层

RE:电机的控制

DCS给电气进行控制电机启停,通常有两种方式:
1、只给电气一对接点,该接点闭合,则接通电机的主接触器,电机运行。该接点打开,则主接触器失电,断开电动机电源回路,电动机停止。所以,仪表DCS给电气的这对接点必须为长信号接点。
2、仪表DCS给电气两对接点,一为启动接点,一为停止接点。按照高压电机和低压电机分为两种情况。
a、低压:启动接点为常开接点,停止接点为常闭接点。启动接点闭合时,接通电机主接触器线圈回路,并通过主接触器的一个辅助接点进行自保持使电机电源回路接通,电动机开始运行。停止接点打开,则主接触器掉电,断开电机电源回路,电动机停止。
b、高压:启动接点和停止接点均为常开接点。当启动接点闭合时,接通断路器的合闸线圈回路,断路器合闸,电机开始运行。当停止接点闭合时,接通断路器的跳闸回路,断路器分闸,电机停止运行。

不论是用在低压还是高压,采用两对接点实现启停时,这两对接点都必须为脉冲接点,即短时工作制。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 01:52 , Processed in 0.382452 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表