操作过电压

[复制链接]
发表于 2012-6-22 07:11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.哪些操作会导致操作过电压(尽量全面)?及其原理。。。
2.操作过电压的保护装置有哪些?及其原由。。。
~~~简洁明了为佳,谢谢解答~~~
发表于 2012-6-22 11:45:28 | 显示全部楼层

RE:操作过电压

电力系统发生操作过电压的原因很多,一般有以下几种情况:
1、切断电感性负载而引起的操作过电压。
  例如切断空载变压器、消弧线圈、电抗器和电动机等引起的过电压。
2、切断电容性负载而引起的操作过电压
  例如切断空载长线路、电缆线路或电容器组等引起的过电压。
3、合上空载线路(包括重合闸)而引起的操作过电压。
  例如具有残余电压的系统在重合闸过程中,由于再次充电而引起的重合闸操作过电压。
  此外,还有间歇性弧光接地、电力系统因负荷突变或系统解列、甩负荷而引起的操作过电压。在这种情况下,通常系统以操作过电压开始,接着还会出现持续时间较长的暂态过电压。
发表于 2012-6-22 16:19:03 | 显示全部楼层

RE:操作过电压

回复 2# zyz8438


  首先谢谢您的指导,你在第二项中说的“空载长线路”是什么?
发表于 2012-6-22 20:52:38 | 显示全部楼层

RE:操作过电压

空载长线路在电力系统中很常见,如某变电站把某路电源送到某偏僻乡镇,采用35kV架空线路。送电时,必须先送空线路。