各位,在工业与民用配电设计手册(第三版)P208 (5-14)式中有关于跨数表述,请问这个跨数是什么概念?
发表于 2012-6-22 09:48:11 | 显示全部楼层

RE:关于母线跨数的问题

这个跨数可以理解为支撑母线的支撑点数吗?
发表于 2012-6-22 13:42:41 | 显示全部楼层

RE:关于母线跨数的问题

要找那段文字还是太费力了!能否把这段文字摘录出来,大家好好帮你分析!
发表于 2012-6-22 17:37:11 | 显示全部楼层

RE:关于母线跨数的问题

这个概念出现在短路电流通过硬母线产生的应力的计算中,书中给出了当跨度大于2和小于2两种情况下的计算公式,没有相应的解释。
发表于 2012-6-22 21:31:41 | 显示全部楼层

RE:关于母线跨数的问题

哦,校验短路时的动稳定用的,应该与支撑点有关!