一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
发表于 2012-6-22 21:31:35 | 显示全部楼层

RE:零线与火线接反了,会是什么后果?

对全楼用电是不会有影响的,他家肯定会装空气开关或断路保护,电路零线火线方向在进线地方变更一下就是。
发表于 2012-6-22 22:10:40 | 显示全部楼层

RE:零线与火线接反了,会是什么后果?

交流电没关系吧!
发表于 2012-6-22 22:49:45 | 显示全部楼层

RE:零线与火线接反了,会是什么后果?

应该不会有什么影响,特别在农村很多电工布线时都不一定遵循这一原则,但未见产生什么后果。“左火右零”是不是为了规范化而定的准则。
发表于 2012-6-22 23:28:50 | 显示全部楼层

RE:零线与火线接反了,会是什么后果?

是的,其实在使用上对自己对别人是没有任何影响的。
只是从安全的角度,如果插座电源开关采用的是单极的开关,本应接在火线上的开关接在零线上了,加大了触电的可能性!
发表于 2012-6-23 00:07:55 | 显示全部楼层

RE:零线与火线接反了,会是什么后果?

对于本楼用电户没有影响,自己使用时有一点注意就行了,那是:一般我们接线规范是左零右火,那么你的插座接线左右反了,你从这个插座引出电源使用,那你从这个插座引电的多用插座也是按照规范做的,那就造成多用插座零线和火线反接,开关不能断开火线,那就造成用电设备始终带有火线,只断零线,那要是维修或可带来危险,抑或长期带电,设备绝缘下降而引发火灾。
发表于 2012-6-23 00:47:00 | 显示全部楼层

RE:零线与火线接反了,会是什么后果?

6楼所言甚是,从长远看是不利的。有规范就是要执行的