35kV接地变能否与站用变合二为一?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 07:11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
35kV采用的是西门子的C-GIS柜,每个间隔将近70万,所以想把35kV配电楼的站用变与35kV系统的接地变合二为一,不知道从技术上是否可行?
发表于 2012-6-22 11:44:46 | 显示全部楼层

RE:35kV接地变能否与站用变合二为一?

没有任何问题,请设计院设计即可!
现在的总变当电缆配出线路多(高压电机负荷较多),电缆的电容电流达到或接近设计值时,设计时会首先考虑如此设计。
发表于 2012-6-22 16:18:21 | 显示全部楼层

RE:35kV接地变能否与站用变合二为一?

接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是每相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。而Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。
发表于 2012-6-22 20:51:56 | 显示全部楼层

RE:35kV接地变能否与站用变合二为一?

接地变二次侧提供的也是对称的三相电压,所以与站用变合二为一是没问题的。事实上,电力系统中所有的接地变都是兼站用变的。