有差动保护的变压器在投入运行时,差动保护为何不动?为什么?该如何制动?工作原理是什么?
发表于 2012-6-22 22:49:09 | 显示全部楼层

RE:悬赏请教带差动保护的变压器在励磁涌流通过时是如何保证不误动的?

由于变压器在空载时投入产生的励磁涌流只通过变压器一次侧绕组,而二次侧绕组因开路而无电流,从而在差动回路中产生相当大的不平衡电流。容易引起差动保护的误动。为了减少这种不平衡电流,避免保护误动,这可以通过在差动回路中接入速饱和电流互感器,继电器则接入速饱和电流互感器的二次侧,以减小励磁涌流对差动保护的影响。
发表于 2012-6-23 00:07:19 | 显示全部楼层

RE:悬赏请教带差动保护的变压器在励磁涌流通过时是如何保证不误动的?

这是老式的传统继电器式的保护,现在已经基本上看不到了。在目前广泛应用的微机保护装置中,利用励磁涌流中二次谐波分量较大的原理,当二次谐波分量较大时,即使差动电流很大,差动保护也不会动作!