工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频器会不会干扰电磁流量计的信号

[复制链接]
发表于 2012-6-21 16:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
[color="#000000"]电磁流量计为4~20mA输出信号,变频器和流量计距离很近,变频器会不会对其信号有干扰,有没有什么解决办法?
发表于 2012-6-21 20:06:30 | 显示全部楼层

RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号

干扰是肯定的,可以通过采用屏蔽的电缆接地而降低信号的干扰,电流信号的干扰比电压信号小很多,西门子的变频器控制都是0-10V干扰更厉害,但是基本上不会影响使用的。
发表于 2012-6-21 23:21:55 | 显示全部楼层

RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号

补充:变频器到电机的电缆也采用屏蔽电缆,加输出电抗器,变频器外壳良好接地。
发表于 2012-6-22 02:37:20 | 显示全部楼层

RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号

变频器和流量计尽量用两个电源.
发表于 2012-6-22 05:52:45 | 显示全部楼层

RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号

干扰很大,最好隔离!
发表于 2012-6-22 09:08:10 | 显示全部楼层

RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号

如果变频器功率比较大,除了楼上各位所述,还应尽可能加装输入电抗器。而且,变频器至DCS控制、信号电缆
屏蔽接地的地点也有讲究,最好在变频器端接地而不在DCS机柜接地
发表于 2012-6-22 12:23:35 | 显示全部楼层

RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号

干扰或多或少都会有的,随着变频器功率增大干扰也会有所加强,但应该不会影响正常的使用。如果不放心,可以采取一些措施来减少干扰:
1、尽量采用屏蔽电缆,并按规范对屏蔽层进行接地。
2、4-20mA型号回路采用有源信号隔离器。
3、变频器外壳接地良好。
发表于 2012-6-22 15:39:00 | 显示全部楼层

RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号

采用屏蔽方法吧
发表于 2012-6-22 18:54:25 | 显示全部楼层

RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号

干扰了就在电磁流量计信号线加隔离器。那样就肯定就不会有影响了。我们也遇见过。加了就没有干扰了。
发表于 2012-6-22 22:09:50 | 显示全部楼层

RE:变频器会不会干扰电磁流量计的信号

信号隔离器分为两种,一种有源,一种无源。
有源信号隔离器效果非常好,但是价格不菲。无源信号隔离器相对性能差一些,但很便宜。使用哪一种,主要看使用地点的重要性。