变压器为什么会跳闸

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"]我公司施工用1000KVA箱变,因施工单位不慎把95平方铠装电缆挖断,导致了变压器跳闸。但是变压器低压侧没有动作,高压侧跳了,请高手帮忙分析一下!!!!!!
[size="5"]谢谢!!!!
发表于 2012-6-22 14:59:49 | 显示全部楼层

RE:变压器为什么会跳闸

低压侧发生接地故障,高压侧零序保护动作跳闸
也有可能低压开关拒动
发表于 2012-6-22 16:17:59 | 显示全部楼层

RE:变压器为什么会跳闸

[size="5"]能帮忙详细分析一下原因吗
我们项目正在建设
低压方面没有任何动作,直接变压器跳闸整个施工用电全停完了
我们现在怀疑是整定值不对
发表于 2012-6-22 17:36:09 | 显示全部楼层

RE:变压器为什么会跳闸

低压侧开关保护定值设定是否正确,试验合格,无拒动
高压侧零序保护设定值是否偏小,设定值不对,是设定问题
时间配合是否合适。
发表于 2012-6-22 18:54:19 | 显示全部楼层

RE:变压器为什么会跳闸

低压侧的保护一般是框架断路器,它有两个保护一个长延时、一个短延时也就是咱们说的过流和速断,但是它的灵敏性几乎可以忽略,除非到达一个短路值时才能跳闸,也就是达到T1时间,反时限,你说的短路后为什么高压跳闸了,因为高压侧保护定值参数比较精确,加上保护性能很丰富有 过流 速断 过负荷 低压零序等等保护,你现在的跳闸可能是低压零序或者是高压侧的速断跳闸,你看看低压开关接点是否黏住了,我以前遇到过这样的问题还是ABB的框架断路器当时母线断路造成了高压速断跳闸,低压断路器接点直接跳不开了。
发表于 2012-6-22 20:12:29 | 显示全部楼层

RE:变压器为什么会跳闸

应该是低压进线开关的保护整定值太小了!或者低压保护回路故障,造成保护跳闸不了!
发表于 2012-6-22 21:30:39 | 显示全部楼层

RE:变压器为什么会跳闸

另外,如果是出线电缆的话,那么肯定是出线开关保护动作值没有整定。
发表于 2012-6-22 22:48:49 | 显示全部楼层

RE:变压器为什么会跳闸

检查低压出线总断路器的保护定值的设定,应能保证选择性
发表于 2012-6-23 00:06:59 | 显示全部楼层

RE:变压器为什么会跳闸

其实这里面还是有一些需要澄清的:
95电缆是在变压器低压侧开关的负荷侧吧。这个电缆就是变压器的输出电缆还是变压器低压侧母线的某一个馈出回路的电缆?
如果变压器负荷侧是有母线的,同时带有几个馈出回路,那么变压器低压侧的断路器是不会设置速断保护的。因为当某一馈线电缆短路放炮时,短路电流与母线的短路电流是几乎一样的,速断保护无法实现选择性。
另外,这个箱变的接线组别不清楚。如果不是Y/Y接线,那么低压侧单相接地短路,反应到高压侧就不是零序动作了,而应该是 过流保护动作!