化工企业生产遇到电压不稳怎么解决?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
电压波动就是”晃电”。本人发的帖子“化工企业‘晃电’影响征集又被版主提到首页,那里的讨论比这里深入和全面。
发表于 2012-6-22 12:23:25 | 显示全部楼层

RE:化工企业生产遇到电压不稳怎么解决?

主要*电的的问题,电力系统给你们的供电是双回路还是双电源,最好和电力部门协商,在进线变电站环网运行,如果有自备发电厂,可以并在进线母线上,可以提高可靠性。关键设备增加EPS设备。
发表于 2012-6-22 15:38:50 | 显示全部楼层

RE:化工企业生产遇到电压不稳怎么解决?

同意11楼小王的说法,双电源进线快切也有风险,如果切得不够快将造成瞬间失电全厂设备全部跳停,抗晃电接触器个别设备用一个还行,如果多了变压器会不会因同时启动设备多而过载保护跳闸,柴油机我们也有,那是防止停电用的不是抗晃电的。大家都说了很多方案,你们单位实际采用了哪几种,效果如何这是最关键的。
发表于 2012-6-22 18:54:15 | 显示全部楼层

RE:化工企业生产遇到电压不稳怎么解决?

我们厂的做法:
1、外电源采用2条220kV线路,取自不同220kV变电站。以为220kV电压等级的可靠性明显比110kV高。只可惜,当时我们和地方供电局沟通想采用环网运行,即我厂的220kV变电站的2条进线和1个母联开关正常情况下都处于合闸位置,但是由于对整个地方电网的潮流影响太大,没有获得同意。
2、取消了2条220kV线路的重合闸(供电局给的定值最小0.8s动作),在220kV的母联开关、进线处设有无压备自投,动作时限为0.5s。
3、根据工艺的要求,对高压电机低电压保护定值进行合理配置。
4、对于低压电动机,由于采用的是ABB的马达控制器M102,所以在不同电机的M102中设置不同的晃电自起动时间,实现分批自起。
5、明年准备在6kV大批量采用微机快切装置,尽量缩短掉电时间。
发表于 2012-6-22 22:09:40 | 显示全部楼层

RE:化工企业生产遇到电压不稳怎么解决?

有内在和外因:
一、外因:天要下雨打雷,闪电或者另外外在客观因素引起的电压不稳,问题在于天灾,这一外因我们没法解决,总不能叫天不要打雷吧,从国内外这几年电网波动外因来看,这个无法解决,即使再好的设备,再好的配置,也无法解决厂区电网不波动,说大点,可以说是世界难题。人家台塑在美国的乙烯装置都因雷击大爆炸,你能说美国对电网设备要求不高?
二、内因:项目电气设计一定合理,考虑全面,一般高压电网波动产生的危害相对比较小,因很多元器件采用直流供电。低压大多采用交流,问题就出来,很多除了外在因素天气原因,自身内部有一些原因,例如变频器多,电机频繁启动停止等等都会给电压带来不稳....
三、解决办法:天灾不能解决。但是可以人为可以控制厂区一切,尽量减少最少损失,任何事情没有十全十美,对不对。只有大力重视和关注:发生电网波动后对那些设备装置有较大或者致命影响的才是硬道理。成功者也是善假于物也,所以一要多学习学习该领域的知识,适当借助一些成熟稳定的产品进行改造,二是自己需要电气安全意识,晃电具有临时性,不确定性,出现波动事故后不能慌,沉着应对,就可以了。各位楼上的海友上述大家所讲改造方案都可以借鉴。新希望有机会交流!