9.1 电气部分的基础工程设计文件应有:电气设计说明,电气设计规定,电气计算,电气设备规格书,电气负荷表,电气设备材料表,高(中)压单线图,逻辑图或电路图,变配电所布置图,**危险区域划分图,电缆桥架或电缆沟路径图和接地干线平面图。
9.2 电气设计说明包括概述,供、配电系统:
a) 概述部分说明设计范围和与有关单位的设计分工,负荷特性、总用电负荷、负荷等级和对电源的要求,自备发电机额定容量、实际发电量、进线方式和联网方式,电力系统输送容量,有关气象及地质资料。
b) 供、配电系统应说明电源情况,电源位置,供电能力,主接线方式和线路运行方式,系统短路容量,电源电压和各级配电电压的选择。
配电、用电设备主要电气参数,用电负荷,负荷分配原则,一级负荷和保安负荷的供电方式,变、配电所的设置,节能措施。
9.3 电气设计规定应对采用的标准规范, 供、配电系统设计,配电设计,照明设计, 防雷、接地设计作出规定。
a) 采用的标准规范
b) 供、配电系统设计
1) 供、配电系统接线方式;
2) 电气设备材料选型原则:列出中压开关柜、低压开关柜、变压器、电动机、仪表电源装置、直流电源装置、微机监控设备、补偿电容器、动力配电箱、照明配电箱和现场电控设备等技术数据;
3) 继电保护和自动装置设置原则:确定供、配电系统电源进线,母线分段,电压互感器,变压器,中、低压电动机,中压电容器,中、低压馈出线等回路继电保护的配置,高、低压系统母联自动装置的设置状况,电气系统微机监测控制保护的采用,操作电源的选择;
4) 测量仪表配置和电费计量点的设置:确定电源进线,母线分段,电压互感器,变压器,中、低压电动机,中压电容器,中、低压馈出线等回路测量仪表的配置,确定的电费计量点;
5) 功率因数补偿原则和补偿方式:确定无功功率补偿设施、补偿控制形式、补偿点和补偿后功率因数值;
6) 电压降控制指标:系统处于最小短路容量时,装置变配电所高、中、低压母线上和线路电压降保证值;
7) 系统电容电流情况和补偿措施:见电容电流计算;
8) 限制谐波所采取的措施:见谐波电流计算。
c) 配电设计
1) 装置环境特征,说明防爆、防火、防腐蚀环境;
2) 防爆、防火、防腐蚀环境对电气设备、材料防爆或防护结构、选型要求,对配电线路的电缆、电线的选择和敷设方式的要求;
3) 特殊传动、控制、联锁要求,电动机控制方式的设置原则;
4) 检修电源的设置原则。
d) 照明设计
照明设计原则,照明方式,照明种类,照度要求,照明供电及控制,光源选择,灯具选型和线路敷设方式。
e) 防雷、接地(包括静电接地)的设计原则。确定电气装置接地系统形式和材料选择。
9.4 电气计算应列出计算条件和结果,一般包括下列内容:
a) 负荷计算、变压器选择计算
1) 装置用电负荷计算
用表格形式按工艺单元(或主项)列出序号、名称,不同电压等级用电负荷的设备容量,需用的有功功率,照明需用容量,总有功功率和无功功率,功率因数,备注等项,给出变压器额定容量及负荷率,年工作小时数,年耗电量;
2) 各变配电所用电负荷计算
有两个和以上变配电所时,用表格形式按变配电所编号依次列出序号、名称,各电压等级,需用的有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,变压器容量、台数,备注等项。给出变压器负荷率,年工作小时数,年耗电量。
b) 电容补偿计算
根据补偿前的变电所总功率因数和规范要求的功率因数值,给出各级电压电容器补偿计算容量。
c) 短路电流计算
短路电流计算单线图,计算依据和数据,计算结果。
d) 电动机正常起动或再起动电压水平计算
计算条件和数据分析,单线图,计算结果。
e) 高、中压设备材料选择计算
选择高、中压设备时应校验的项目有电压、电流、开断电流,短路电流校验,动稳定和热稳定校验,见高、中压设备校验表9.4。
表9.4高、中压设备校验表
序
号 安装地点 设备名称 计算值
选用设备型号 保证值 备注
工作电压 工作电流 短路容量 次暂态路电流 短路电流冲击值 稳态短路电流有效值 设备t秒热稳定电流 导体截面 热稳定电流通过时间 额定电压 额定电流 额定短路开断电流 极限通过电流峰值 设备t秒热稳定电流
U
kV I
kA s”
MVA I”
kA Ich
kA I