整流变压器移向角度是如何确定的?
发表于 2012-6-22 17:35:49 | 显示全部楼层

RE:整流变压器移向角度是如何确定的?

在单机组六相的基础上形成等效多相的构成方案            
整流机组总台数    形成的等效相数    相位差    一次侧绕组连接方式和移相角(二次接线相同时Y,△)
1    6    60o    Y或△
2    12    30o    Y,△
3    18    20o    Y( 10o),Y(-10o),△(0o);或△( 10o),△(-10o),Y(0o)
4    24    15o    Y( 7.5o),Y(-7.5o),△( 7.5o),△(-7.5o)
5    30    12o    Y( 6o),Y(-6o),△(0o),△( 12o),△(-12o)
6    36    10o    (Y0o),Y( 10o),Y(-10o),△(0o),△( 10o),△(-10o)或(Y 2.5o),Y( 12.5o),Y(-7.5o),△(2.5o),△( 12.5o),△(-7.5o)或(Y-2.5o),Y(-12.5o),Y( 7.5o),△(-2.5o),△(-12.5o),△( 7.5o)
8    48    7.5o    Y( 3.75o),Y(-3.75o),Y( 11.25o),Y(-11.25o),△( 3.75o),△(-3.75o),△( 11.25o),△(-11.25o),或Y(0o),Y( 7.5o),Y(-7.5o),△(0o),△( 7.5o),△(-7.5o),△(-11.25o),△( 15o),△(-15o),
发表于 2012-6-22 21:30:19 | 显示全部楼层

RE:整流变压器移向角度是如何确定的?

回复 2# shgguo


能否文字表述清楚些,数据怎样来的?移向角怎样安排的?
比如:每台变压器分三相,每相有两个桥臂,那么每台变压器有6个桥臂
整流变压器二次侧有星接绕组和角接绕组,那么每台整流变压器有12个桥臂
4台整流变压器有48个桥臂。
若整流波纹系数很小,有48个等效相整流,那每个桥臂相差角度360度/48等效相=7.5度/每等效相
移向角安排 1#--------(- 11.25度)
     2#-------(-3.75 度)
     3#------ ( 11.25度)
     4#-------(  3.75 度)