在生产过程中各位有没有遇到过“晃电”引起损失的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
在生产的过程中有没有遇到过因为“晃电”(又称电压漂移,电闪,电压不稳)而造成设备损坏,生产中断或者是灾害的问题,是怎么解决的,大家说下
发表于 2012-6-22 15:38:31 | 显示全部楼层

RE:在生产过程中各位有没有遇到过“晃电”引起损失的问题

1,从系统根本解决,也就是你的外部系统要可靠,运行方式做调整.
2,控制电源上稳压电源
3,电机回路上再启动柜或者抗晃电接触器
4,有变频器的要将电压范围调节宽一些
发表于 2012-6-22 17:35:46 | 显示全部楼层

RE:在生产过程中各位有没有遇到过“晃电”引起损失的问题

应该是大容量电感和电容性设备的影响吧,是不是做好无功补偿会好一些
发表于 2012-6-22 19:33:01 | 显示全部楼层

RE:在生产过程中各位有没有遇到过“晃电”引起损失的问题

目前没有太好的手段,但所有ABB的快切装置能解决部分问题,特殊情况仍然没有好办法
发表于 2012-6-22 21:30:16 | 显示全部楼层

RE:在生产过程中各位有没有遇到过“晃电”引起损失的问题

这个“晃电”的几乎在每个栏目都晃了一遍。
发表于 2012-6-22 23:27:31 | 显示全部楼层

RE:在生产过程中各位有没有遇到过“晃电”引起损失的问题

同意2楼的说法:
1、做外电源接入方案的时候,就应该选择最安全最可靠的方案,减少因外系统引起的晃电事故;
2、对于低压电机回路,采用抗晃电接触器。或者采用集中式的再启动柜,或者采用分散式的,利用低压综保实现再启动功能;
3、对于高压系统,可以采用了高快切装置,提高备用电源投入速度;
4、对于低压变频器回路,可以适当调整变频器参数,使其实现来电再启动功能。对特别重要的变频器回路,可以考虑DC-BANK直流电源支撑技术提高抗晃电能力;
5、对于高压变频器,也可以通过调整变频器参数,使其实现来电再启动功能。且其控制回路电源最好改为哦由UPS供电。