我不是电气专业的,很多电气基础东西不懂,这次看注册电气工程师基础考试教材,有一个知识点整不明白。

1、电网输出端的电压水平和无功功率有关,当供给的无功功率低于消耗的无功功率时,负载端电压水平就偏低。那如果要保证负载端的电压水平,就要使供给的无功功率大于消耗的无功功率,那是不是整个电网是程容性的?
2、大部分负载是呈感性的,要提高负载端的功率因数,可以用呈容性的同步电机来提高负载端功率因数,但如果整个电网是呈容性的,加入同步电机是否会会拉低整个电网的功率因数?
3、在负载端并联电容的目的是提高负载端电压水平,会不会也附带提高负载端的功率因数?

对知识理解的混乱使我的表述也比较混乱,请大家见谅。
发表于 2012-6-22 22:48:25 | 显示全部楼层

RE:求助电气基础问题

我觉得3个问题好像是一回事儿
供给的无功功率大于消耗的无功功率,所以要降低负载端的无功功率,提供功率因数,要提高负载功率因数,就要增加负载端的容性负载,如电容补偿柜、同步电机
发表于 2012-6-23 00:06:35 | 显示全部楼层

RE:求助电气基础问题

关于无功功率的问题可以这样来理解:许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,所谓的