求助DCS控制室的接地问题?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:41:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的DCS控制室在一个建筑物的二楼,建筑的接地网络已经做好了。现在有个问题,DCS的浪涌保护器对接地要求高,要同建筑物的避雷地保证一定的距离,并保证接地电阻小于0.5Ω,但是现场的空间不是很大,请问要保证接地电阻小于0.5Ω,现场需要多大的空间,接地桩如何打? 还有现场腐蚀性比较大,对于非金属接地装置是否可行?
发表于 2012-6-22 17:35:44 | 显示全部楼层

RE:求助DCS控制室的接地问题?

要参照接地的规范和浪涌保护器的技术说明。
发表于 2012-6-22 21:30:14 | 显示全部楼层

RE:求助DCS控制室的接地问题?

依据SHT 3081-2003 石油化工仪表接地设计规范, 第7条:仪表及控制系统的接地电阻为电气专业的低压配电系统接地装置的接地电阻,应根据电气专业有关标准规范确定,一般情况,不应大于4Ω。仪表及控制系统的接地连接电阻不应大于1Ω。
如果因为部分特殊仪表需要接地达到小于0.5Ω,单独打多根并联铜包钢材质的接地极,测量接地电阻满足要求即可。
而对于装置腐蚀性的问题,则需要在施工采用铜包钢或铜导线材料的接地材料即可解决问题。