工控之家

 找回密码
加入工控之家

厂区的照明灯问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:41:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般我们现场的照明灯都是分开关打开,用总开关控制。昨晚打开总开关以后,发现一边灯都不亮,而且这一边的分开关有一个关着,人为把它打开,它自己又会自动关闭。如果强制打开,总开关立马自动关闭?是不是这个灯短路啦,导致这一边灯都不亮,可以一般不应该串联啊,灯应该一个个独立才对啊?
想问问大家原因?
发表于 2012-6-22 15:38:28 | 显示全部楼层

RE:厂区的照明灯问题

厂区的照明太多,不会像在家里一样,一盏灯就用一个开关进行控制的。
按你所说,这个分开关实际上是某一边的一个总开关,带有不少灯,这些灯虽然都是并联,但总电源由这个分开关控制。其中有一盏灯存在短路,所以,这个分开关无法送上,送上会立即跳闸。
赶紧通知电气维护人员,找到短路点,尽快处理!
发表于 2012-6-22 17:35:43 | 显示全部楼层

RE:厂区的照明灯问题

楼上解释的很详细了。
分开关有控制回路有短路状况,检修吧。
发表于 2012-6-22 19:32:58 | 显示全部楼层

RE:厂区的照明灯问题

把配电箱里的开关也查查,有可能某个开关坏了。
发表于 2012-6-22 21:30:13 | 显示全部楼层

RE:厂区的照明灯问题

楼主是不是搞电的啊。满口开闭,搞的人都晕。 开关断开=?开关闭合=?别说那么业余的话,开着。闭着。。。
合理设计的话应该不用挨个路灯查的,因为每个路灯下面都有保险的,一旦自身灯具或者线路出问题,多数短路、断路,就会熔断,结果很直观,就这个灯自己不亮。
楼主说的问题应该是总线路以上的部分出故障了。(到最近第一个灯)楼上有人说过,看看配电箱是有道理的。(不过貌似楼主说的已经是总照明箱了
查查是不是最近线路附近有人施工啥的,可能挖断电缆什么的!
发表于 2012-6-22 23:27:28 | 显示全部楼层

RE:厂区的照明灯问题

有一个镇流器烧掉啦,是一排不亮,不是全部。
电器刚刚更换过。