求此题的详细过程

[复制链接]
发表于 2012-6-22 23:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
变电所装有一台SL7-630/6型变压器.其二次侧(380V)的有功计算负荷为420kW.无功计算负荷为350kvar.试求变电所一次侧的计算负荷及功率因数。如果功率因数未达到0.90.问此变电所低压母线上装设多大并联电容器才能达到要求?
发表于 2012-6-23 00:06:27 | 显示全部楼层

RE:求此题的详细过程

无功电度/有功电度=0.83,在92DQ1中功率因数速算表中查得功率因数为0.7694,再由每1千瓦所需的无功容量速算表中,查得提高到0.9,所需的电容量是0.32Kvar,所以要在低压侧并联的电容总量为:420*0.32=134.4千乏。

cosφ与有功功率就是计算的依据,我们要求用电设备向电网取电能时,要求功率因数大于0.9。

按这要求,就用三角形方法计算:底边是有功,对边是无功,夹角的余弦就*率因数。

我们所需要的有功(功率)*定的,用电设备的无功也不太会变的,就有了设备的cosφ,当设备的cosφ太低时,就需要加补偿电容,加多少,就是在这三角形的对边上减多少。

按以上方法,就可导出公式:Qc=P(tgφ1-tgφ2)
发表于 2012-6-23 00:45:32 | 显示全部楼层

RE:求此题的详细过程

有个计算器就好算了