工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于工频过电压问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,为什么安装并联电抗器能够限制工频过电压?谢谢。
发表于 2012-6-22 23:26:26 | 显示全部楼层

RE:关于工频过电压问题

由于超高压输电线路比较长,线路采用分裂导线,线路的相间和对地电容都很大,在线路带电的情况下,在线路相间和对地电容之间产生相当数量容性无功功率且与线路的长度成正比,大量的容性功率通过系统感性元件(发电机、变压器、输电线路),末端电压将要升高,接入并联电抗器后补偿对地电容可明显降低线路末段工频电压的升高。
发表于 2012-6-23 00:05:31 | 显示全部楼层

RE:关于工频过电压问题

回复 2# qhwangyz


  请问如何将电抗器和那么长的线路并联呢?
发表于 2012-6-23 00:44:36 | 显示全部楼层

RE:关于工频过电压问题

电抗器一端接线路,一端接地,不就是和线路的对地电容并联了吗?