工控之家

 找回密码
加入工控之家

用变频器控制的电动机还用装综保吗

[复制链接]
发表于 2012-6-21 20:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我没有见过变频器还用综保的,我只知道变频器实现的功能应该比综保更多。但是具体里面是怎么取样、分析然后实现各种保护的,我就不知道了。我在这儿也来学习一下。
发表于 2012-6-21 23:20:04 | 显示全部楼层

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

同意14楼的看法!
高压回路最好还是装设专门的保护装置。
变频器自身的保护虽然比较多,但毕竟不是专业的。保护装置可不是随便谁的产品就可以用的,必须通过相关的型式试验,有相关认证才行。而且,变频器自带保护的设计理念是从保护变频器自身设备安全出发的(特别是老外的变频器),专业保护装置设计是从保护供电系统安全出发的。
发表于 2012-6-22 02:35:29 | 显示全部楼层

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

不用加,变频器的保护比综保灵敏多了!
发表于 2012-6-22 05:50:54 | 显示全部楼层

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

鉴于楼主推出了综保的专业词语,应该是说的低压电动机综合保护器吧。
这样的话,在加装变频器的前提下没必要装 所谓的综保了。传统低压电动机的保护就那几种,综保也只是把这些保护集合到一起,很多还是没有什么大用处的。基本的保护,变频器还是有的!
发表于 2012-6-22 09:06:19 | 显示全部楼层

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

通常加综保主要是针对高压电机而言的,对于低压电机而言,意义就不大了!
对于现代的高压电机调速系统来说,已将变压器、变频器、电机作为一个整体来考虑的,因此其保护已相当完善了,这里所谈的综保系统实际上是指变压器的原边(一次侧)断路器的控制。对于大型电机调速系统,通常采用单独的整流变来供电。并且整流变与变频器之间及与电机之间都是直接连接,而不再考虑加断路器或安全开关,系统一有重故障,就将直接切断整流变电源。这样的好处就是既节省项目的一次性投资,又提高了系统运行的安全性。
发表于 2012-6-22 12:21:44 | 显示全部楼层

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

各位专家:
讨论变频器控制电机还需要综保嘛,首先要区分低压电动机还是高压电动
对于低压电动机而言,在变频器前面配有合适空气开关即可,变频器对低压电动机的保护已经很健全了,使用空气开关作为它短路保护的后备保护更可靠,变频器内部也有熔断器。当然如果具有旁路线路如接触器,就必须要有熔断器或空开保护设备也需要电机保护器。
对于高压电动机而言需要有综合保护器对电机进行保护,有过流,短路,大容量电机还有差动保护等。
但有的地方使用高压变频器进行控制高压电机,综合保护器可以有过流,速断保护。
高压变频器对高压电动机可以发挥相关保护功能,有的不必进行差动保护,变频器还可以提供温度保护功能,保护绕组不受损害。
发表于 2012-6-22 15:37:09 | 显示全部楼层

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

我现在正好在做一个项目,谈谈自己的做法:
1\小功率的低压电机,变频器进线侧为空气开关+交流接触器,不需要低压综保,因为低压变频器的保护已经够了.
2\大功率的低压电机,变频器进线侧为框架断路器,不需要综保.
3\高压电机,变频器进线侧为高压断路器,高压柜上设有综保装置,进行变频器+高压综保两种保护.
发表于 2012-6-22 18:52:34 | 显示全部楼层

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

变频器有很好电动机保护功能,不需要再装综合保护器!
发表于 2012-6-22 22:07:59 | 显示全部楼层

RE:用变频器控制的电动机还用装综保吗

对于低压电动机,个人认为是没有必要加的,在VFD进线端加一个熔断器即可。
对于需要差动保护的大容量(2000kw以上)的高压电机那就另当别论了,本人也在学习中。