大型化工企业的电气运行方式,请大家讨论

[复制链接]
发表于 2012-6-22 23:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大型化工企业负荷一般为二级负荷,进线电压一般为110KV,由两路电源进线供电(可选自不同的变电所或同一变电所的不同母线段),两台主变。工厂总的电气主接线为双回路放射式供电(由总降的两个10KV母线段各出一路电源到车间10KV开闭所。每个10KV开闭所各出一路电源到0.4KV变压器。

  这样就有110KV,10KV,0.4KV三个电压等级,每个电压等级的均为两进线一母联。按惯例一般要装设备用电源自动投入装置。
  对于一级负荷还要增设柴油发电机组作为后备电源。

  请大家讨论一下自己所在工厂的电气接线方式及系统运行方式。每个系统两进线之间是并列运行还是分段运行。备自投装置平时是否投入运行;如果投入运行,其动作时间为多少。三个电压等级的备自投怎样实现配合
  应急电源(柴油发电机)的容量及启动判据,启动时间。
发表于 2012-6-23 00:04:56 | 显示全部楼层

RE:大型化工企业的电气运行方式,请大家讨论

我们是2路220kV架空线路(取自不同变电所),降压到35kV总配。用35kV电缆送到每个区域变电所,降压到6kV和0.4kV给负荷供电。所有电压等级均为母线分段运行,不允许并列运行。如需倒闸,需中调同意,220kV母联合闸后方能短时并列。
所有电压等级分段开关均设备自投。时限由220kV向下分别为:0.5S、1S、1.5S、2S递增。
发表于 2012-6-23 00:44:01 | 显示全部楼层

RE:大型化工企业的电气运行方式,请大家讨论

我们是2882、2893,呵呵