关于AB软启动的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么有的用旁路接触器 而有的没有用,从下面直接到电机呢
都是一样的75KW的风机
发表于 2012-6-22 14:57:43 | 显示全部楼层

RE:关于AB软启动的问题

重要设备变频器外就要有旁路,否则变频器故障,设备开不起来,会影响设备或人身安全。
发表于 2012-6-22 16:15:53 | 显示全部楼层

RE:关于AB软启动的问题

大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是:(1)控制柜具有了两种起动方式(直接起动、软起动)。(2)软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗。
不带旁路接触器,主要是用于各种泵类负载或风机类负载,需要软起动与软停车(解决水锤效应)对于变负载工况、电动机长期处于轻载运行,只有短时或瞬间处于满负荷运行场合,不带旁路接触器则具有轻载节能的效果。
发表于 2012-6-22 17:34:03 | 显示全部楼层

RE:关于AB软启动的问题

比较认同楼上观点 这里都是风机
就是有点郁闷 一部分是带旁路的 一部分不带
可能不是一个公司做的!
发表于 2012-6-22 18:52:13 | 显示全部楼层

RE:关于AB软启动的问题

不带旁路的一般不建议采用,对长期运行不利!最好是订货时,指明即可!
发表于 2012-6-22 20:10:23 | 显示全部楼层

RE:关于AB软启动的问题

软启动器没有旁路怎么行?软启动过程完成后,必须切换到旁路工频运行的!
楼主是不是把变频器回路和软启动回路混淆了?
发表于 2012-6-22 21:28:33 | 显示全部楼层

RE:关于AB软启动的问题

软启动器不带旁路运行,这种情况例子很多的。
比如一台软起动器可以一拖三水泵或是风机,启动完成后直接切换成其他控制回路运行,象这类情况肯定是没有也不需要旁路接触器的。
发表于 2012-6-22 22:46:43 | 显示全部楼层

RE:关于AB软启动的问题

启动完成后直接切换成其他控制回路运行,其中这个“其他控制回路”不就相当于是旁路吗?

没有旁路接触器的软启动器已经不是传统意义上的软启动器了,它在电机正常运行时也是投入使用的,而不是退出运行。其作用个人认为可能是起到缓冲平滑剧烈变换的负载的作用吧。但这种应用个人觉得作用并不大!
发表于 2012-6-23 00:04:53 | 显示全部楼层

RE:关于AB软启动的问题

首先说一下直接启动和软启动区别:
直接启动:
1、起动电流达到电机全载工作电流的800%以上
2、巨大的起动电流引起电网电压下降,影响到其他负载
3、电气元件(接触器、过载)必须选择能耐受满浪涌电流的规格
4、机械系统- 齿轮箱、风扇皮带、电机轴、水泵轴寿命缩短,磨损加剧
5、易碎的产品碎裂、破裂、散落,定位产品的位移等
全压启动还是有很多缺陷的。
传统的起动方式有Y-△起动,串电抗器降压起动,自藕变压器降压起动、延边三角形起动等。上述种种方式,在起动过程中,都有一个线圈电压切换过程,因而对电网存在“二次冲击”的问题。
软起动器将电力电子技术与微电脑控制技术相结合(结合了计算机技术),起动时,由电子电路控制晶闸管的导通角使输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,自动地将起动电压连续、平滑地上升,直至晶闸管全导通,达到额定电压,使电机实现无冲击软起动;停机时,则控制晶闸管的关断速度,使电机的端电压由全电压逐渐下降至零,实现软停车;并能彻底的解决传统起动方式带来的“二次冲击”的问题。
建议如果可以的话还是用软起比较好。