正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常运行的离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧,导致直流刀闸的电解槽那一侧的动触头的铜排已经局部烧化。
哪位高手能指点一下大概故障问题呢?
发表于 2012-6-22 13:39:32 | 显示全部楼层

RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧

是不是直流刀闸的固定螺栓松动造成的哟。请问一下,你们的直流刀闸定期检查了吗?还有,直流刀闸操作是否频繁?
发表于 2012-6-22 15:36:47 | 显示全部楼层

RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧

操作不频繁,固定螺栓检查了也很好啊。
郁闷顶个先。
发表于 2012-6-22 17:34:02 | 显示全部楼层

RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧

可能是刀闸出现问题,
发表于 2012-6-22 19:31:17 | 显示全部楼层

RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧

关于这个问题我请教了干整流工作近40年的老师,比较一致认为你应该检查刀闸,看一下原理图,导致刀闸拉弧的原因,分析一下。
发表于 2012-6-22 21:28:32 | 显示全部楼层

RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧

针对你说的现象,在下分析可能存在以下几种情况:
1、原因:
  触头压紧螺栓不均匀,有的触头螺栓压紧螺栓太松,接触面之间电气接触不良,在刀闸运行过程中由于电磁震动导致经、动触点之间出现空隙,从而出现拉弧。
解决:
  根据刀闸生产厂家提供的调整标准,重新调整压紧螺栓,使全部螺栓压紧程度均匀。

2、原因:
  触头接触面氧化严重,直流电阻增大,运行时出现局部发热,以致使局部铜排融化,进一步出现接触间隙,从而出现拉弧。
解决:打磨触头表面,使其光滑,必要时更换触头。
发表于 2012-6-22 23:25:47 | 显示全部楼层

RE:正常运行离子膜整流的负极端的直流刀闸突然出现拉弧

检修时应该使用扭矩扳手对称式检查刀闸紧固螺栓,防止出现螺栓松动或紧松均有的现象,造成接触不良。
使用高标号砂纸蹭掉道口接触部位氧化层,涂抹导电膏很薄的不能多。
时常检测刀口,紧固螺栓的发热情况,有问题及时调整