工控之家

 找回密码
加入工控之家

6KV高压设备直接启动

[复制链接]
发表于 2012-6-22 19:30:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[size="5"]功率为1000KW、额定电压6KV的高压设备直接启动可以么?从变压站送来的6.3千伏的高压电,瞬间启动后,压降为多少?能够启动起设备么?设备低于额定电压是不是不能正常启动,如何计算压降???
发表于 2012-6-22 20:09:38 | 显示全部楼层

RE:6KV高压设备直接启动

1000KW高压电机(6.3KV)直接启动是可以的。压降是多少需要计算。
发表于 2012-6-22 20:48:43 | 显示全部楼层

RE:6KV高压设备直接启动

1000KW高压电机,额定电压6KV能否直接启动不应忽视供电变压器的容量
发表于 2012-6-22 21:27:48 | 显示全部楼层

RE:6KV高压设备直接启动

电动机是否能够直接启动,主要要看所在供电系统的容量。
发表于 2012-6-22 22:06:53 | 显示全部楼层

RE:6KV高压设备直接启动

建议你找《中国电气工程大典》或《钢铁企业电力设计手册》或。。。。都有相关计算的论述,这是较为简单的问题。
发表于 2012-6-22 22:45:58 | 显示全部楼层

RE:6KV高压设备直接启动

应该不可行的。对电网的冲击太太了。直接启动的电流过大对电网的电压影响也大,对其它设备也有影响。
发表于 2012-6-22 23:25:03 | 显示全部楼层

RE:6KV高压设备直接启动

告诉我你的电缆长度和规格,然后上级变电站的变压器参数,我给你计算一下。
发表于 2012-6-23 00:04:08 | 显示全部楼层

RE:6KV高压设备直接启动

应该可以直接起动,看变压器的容量
发表于 2012-6-23 00:43:13 | 显示全部楼层

RE:6KV高压设备直接启动

一般情况下,启动时,如果电动机的端电压