最近要做一项目,更换一批电动机(同功率更换),
现状:老电动机胖些,短些,一部分安装在混凝土基础上,一部分安装在设备钢台板上。
新换的电动机中心高有的和老电机一样,有的比老电机小。
问题:新电机中心高比老电机低时,如果利用原有地脚垫钢板,然后在新电机地脚位置重新埋螺栓行吗?
新电机和老电机中心高一样,地脚螺栓孔对不上时,可以先掏洞、二次灌浆后直接埋螺栓吗?
发表于 2012-6-22 21:27:04 | 显示全部楼层

RE:请教关于电动机更换中的问题

同功率的电机也要更换吗?是否是电机转速变了?
新电机中心高比老电机低时,如果利用原有地脚垫钢板,然后在新电机地脚位置重新埋螺栓应该是不合适的,通常预埋螺栓是在与基础一起浇注的,如果单独重新来需要把原有基础打掉,重新浇注才行!当然,非常小的电机,驱动功率比较小,可以采用。
新电机和老电机中心高一样,地脚螺栓孔对不上时,可以先掏洞、二次灌浆后直接埋螺栓对小型机组来说应该是可行。对大机组应该重新做机组为最好。另外,对于新电机在订货时,可以特别要求电机制造厂采取底板为长孔方式,即可解决。通常,象进口电机的底脚有时会采用长孔,便于电机的调整。
发表于 2012-6-22 22:45:14 | 显示全部楼层

RE:请教关于电动机更换中的问题

谢谢2楼指点,同功率更换是因为电机太老,七几年的。
由于没赶上大修,电机停的时间有限,来不及做基础。现在和甲方商定只有先垫钢板安装,装好后测震动。
还好震动合格,总算顺利完成。
发表于 2012-6-23 00:03:24 | 显示全部楼层

RE:请教关于电动机更换中的问题

需要更换的电机是J O 2的吧,不是节能型的。
关于电机基础问题,小的电机,泵类可以采用你说的那种方法,但对于大型机组或基础不牢的,不可以那样去做。
否则,震动可能很厉害,电机的震动和基础的刚 性 息息相关。基 础 越 硬,电机震动越小。