[size="4"]变压器在注油时,其内部将产生许多气泡,潜伏在变压器油及部件中,由于绝缘材料介电常数不同,因此承受电厂强度的能力也不同,介电常数小的绝缘材料不能承受较大的电场强度。如果变压器注油后立即进行耐压试验,因空气(气泡)的介电常数小于变压器油及其它绝缘材料的介电常数,随着耐压试验电压的升高,气泡很快被击穿,气泡周围的绝缘材料局部温度升高,电流也增大,温度再生高,最后导致绝缘击穿。所以变压器注油后必须按规定静止24小时,可进行耐压试验,以防因气泡未排完而造成绝缘击穿,损坏变压器。
发表于 2012-6-22 21:26:54 | 显示全部楼层

RE:分享一下:变压器注油后,为什么必须静止24h以上方可进行耐压试验

1# ssitxhong
不是说所有变压器都静止24小时,那要根据电压等级决定了油重。110KV变压器静止24小时,220KV变压器要静止48小时。
发表于 2012-6-22 22:45:04 | 显示全部楼层

RE:分享一下:变压器注油后,为什么必须静止24h以上方可进行耐压试验

如果是真空注油呢,还需要吗?
发表于 2012-6-23 00:03:14 | 显示全部楼层

RE:分享一下:变压器注油后,为什么必须静止24h以上方可进行耐压试验

真空注油也需要的,这是操作规范,该遵守就得遵守哦