发表于 2012-6-22 18:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于控制电机的现场手动开关一般有三个位置:自动位,启动位和停止位。正常运行状态,开关在自动位置,一旦有联锁条件满足要求可以自动停电机;启动位是一个自复式旋钮,开关拧到启动位,电机启动,然后自动回复到自动位;停止位是保持状态,开关拧到停止位置,在该位置保持,使电机停下来。 我的问题是:停止位一般都选用常开触点,就是说在开关不在该位置时,该触点是开点,拧到该位置并保持时变成闭点。我可不可以将该点变成一个常闭触点,这样符合“事故安全”原则。 为什么现在都习惯于用常开触点呢? 谢谢
发表于 2012-6-22 22:04:40 | 显示全部楼层

RE:关于现场手动开关常开点与常闭点的使用问题

开关打到停止位时,开关的三对触点都是断开的!在此位置将手柄下方的小扣子搬起可以挂小锁,我这是这样的!