变压器一般在额定电流以内,温度超高正常吗?我厂使用的变压器为干式,电流约为额定电流的95%,温升约60℃,如果不加以控制(比如强制通风)还可能上升。那请各位海川的朋友们看看各位使用的变压器在满负荷时温升能达到多少,尤其夏天稍不注意变压器温度能达到100多度,会烧坏变压器的。
发表于 2012-6-22 13:35:50 | 显示全部楼层

RE:变压器温度

不知使用者所说的干式变压器使用的环境温度条件,绝缘等级,散热类型等情况,但可以提供给你一个标准作为参考。
干式变压器温升限值
1 正常温升限值
按运行在海拔高度不超过1000米和外部冷却空气温度不超过
环境温度
最高气温  40℃;
最高日平均气温 30℃;
最高年平均气温 20℃;
最低气温 -30℃(适用于户外式变压器);
最低气温 -5 ℃(适用于户内式变压器)而设计的变压器,
当试验时,其线圈、铁心 和金属部件的温升均不应超过表1中的规定限值。
对于表1中第3栏所规定的线圈温升,允许的最热点温度如第2栏所示,它仅适用于电压等级为35kV及以下的干式电力变压器(包括自耦变压器)但不包括额定容量小于1kVA的单相变压器及额定容量小于5kVA的多相变压器;静止变流器用变压器;起动变压器;试验变压器;机车变压器;隔爆和矿用变压器;焊接用变压器;调压变压器;专用小型安全电力变压器。
各种绝缘材料可以单独使用或组合使用,只要绝缘系统中的温度不持续地超过额定条件下运行时的规定值。
此外,对于指定的绝缘系统,其允许的最热点温度不应使线圈绝缘的电气和 机械性能受到损害。
注:表1第2栏中的字母是表示绝缘材料的温度等级。
2 为较高的环境温度或为特殊的空气冷却条件而设计的变压器的温升降低
如果变压器是按下列条件设计的。即冷却空气的温度超过了以上环境温度所规定的最大值中的某一项,但超过值不大于10K,则线圈的允许温升应按下述 情况分别降低:
当超过的温度小于或等于5K时,应降低5K;
当超过的温度大于5K但小于或等于10K时,应降低10K;
当温度超过以上环境温度所规定值中的某一值,且此超过值大于10K时,其允许的温升应由制造厂与用户协商确定。
任何可能使冷却空气受到限制或者可能产生较高的环境空气温度的现场条件,应由用户提出。
3 为高海拔而设计的变压器温升的降低
除非制造厂与用户另有规定,对于在超过1000m海拔处运行,但仍在正常海拔进行试验的变压器,表1中所列的温升限值须相应递减。运行地点海拔超过1000m的部分以每500m
为一级,温升按下列数值减小:自冷变压器 2.5%;风冷变压器 5%。
注:①当使用部门提供的变压器在高海拔运行地点的环境温度比以上环境温度所规定的最高温度、日平均温度和年平均温度均有所降低,且符合海拔每升高1000m温度降低5K或更
多时,则认为变压器在高海拔运行时由于散热不良而引起变压器温升增高的影响已有环境温度的降低所补偿,因此在正常海拔试验时温升限值将不予校正。
②如果变压器运行海拔低于1000m,而试验地点的海拔高于1000m 时,则所测得的温升应根据试验地点海拔超过1000m的部分以每500m为一级按上述规定数据降低。
表1温 升<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 17:30:20 | 显示全部楼层

RE:变压器温度

各位工厂供用电的兄弟,有变压器在超额定电流使用的情况吗?变压器温度都怎么控制啊?
发表于 2012-6-22 21:24:50 | 显示全部楼层

RE:变压器温度

表格中的温升,其实可以用摄氏度表示而不用开尔文,不知道当时编者为什么用两个
温度表示方法?