发表于 2012-6-22 05:46:44 | 显示全部楼层

RE:咨询高压异步电机降频使用的问题

如果要维持额定磁通不变,所需要的供电电压为5500V。如果供电电压为6000V,而供电频率保持50HZ不变,则电机磁通将有所增加,即电机的激磁电流将会超过额定值,从而导致电机的温升有所增加。如果是风机、水泵负载,所带来影响也不是很大,如果启动不是很频繁的负载,可以正常工作!
发表于 2012-6-22 09:41:14 | 显示全部楼层

RE:咨询高压异步电机降频使用的问题

在满足设计磁通量的情况下才能正常使用,既降低负荷,减小电流。
那么电流I=63.24A

此电流值是如何得出的?
发表于 2012-6-22 13:35:44 | 显示全部楼层

RE:咨询高压异步电机降频使用的问题

回复 12# Kiky
磁通量的变化是由电流的变化而变化,因为还是那台电机,结构材料都不会变,要想满足磁通量保持不便(6000V,50HZ)就必须降低电流,那降低是多少那?
我看该台电机在额定条件下磁通量是多少,若在6000V,50HZ条件下磁通量变化了多少,就知道了变化率,也就是电流的变化率,用变化率乘以额定电流就得出了现有条件下的电流,这样磁通量能够满足设计要求,保持发热量不会有所变化。
有人说,保持磁通不会变化的电压是5500V,请问清计算依据。共同学习,共同进步。
发表于 2012-6-22 17:30:14 | 显示全部楼层

RE:咨询高压异步电机降频使用的问题

难道还得改变电源电压5500V?我就只有6000V电源,怎么办,就得降低运行电流才能使用。
是电机就和电源,不是电源就合电机,要不使用变频不就完了。
发表于 2012-6-22 21:24:44 | 显示全部楼层

RE:咨询高压异步电机降频使用的问题

现在明白多了,非常感谢 jjli618 的分析。