试电笔再这怎么会发亮?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 17:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
电工那天拿来一个单相降压变压器,在安装前要检测二次侧电压,于是就把一次侧加上220V交流电,为省事铁心也没接地,
在测量二次侧电压前,用试电笔接触铁心,电笔发亮,不对啊那铁心带电?于是就把一次侧电源两根线对调了一下,再用试电笔接触铁心,它又不亮了,
欢迎各位讨论讨论这是为什么呢?怎样才能不出现这种现象呢。
发表于 2012-6-22 19:27:23 | 显示全部楼层

RE:试电笔再这怎么会发亮?

可能是铁心与220绕组的绝缘穿了!用摇表测一下!
发表于 2012-6-22 21:24:38 | 显示全部楼层

RE:试电笔再这怎么会发亮?

第一铁心带电很正常,但是电压不会很高,测电笔测量的数据只要高于60V或者感应电压比较高的话都会出现测电笔 氖泡发亮的现象,
第二,你用500V摇表测量一下,怀疑绕组一侧带有和铁心之间的磨损现象。
发表于 2012-6-22 23:21:53 | 显示全部楼层

RE:试电笔再这怎么会发亮?

出现这种现象是由于变压器的泄漏电流引起的,但很小,对变压器的次级各绕组电压无影响,能正常运行,产生泄漏电流并使试电笔发亮的原因是:
变压器初次级绕组之间,绕组和铁心之间,铁心若不接地时,铁心对地之间都存在绝缘电阻和电容。如图所示:为便于分析,忽略电容则简化成右图,
A,B是初级绕组,a,b为次级绕组,R为初次级绕组间绝缘电阻,次级绕组对铁心间绝缘电阻,铁心对地绝缘电阻。
当初级A端接相线,B端接中性线,B端对地电位差为零,B端对次级,对地之间泄漏电流为零。B,a,b铁心之间无电位差,所以用试电笔测试时不发亮。
如果初级A端接中性线,B端接相线,则B端对地有220V电位差,B端对地电阻为三个电阻相加,这就存在泄漏电流,由于三个电阻阻值都很大,所以泄漏电流很小,不会影响变压器正常运行,更不会造成触电事故,但由于三个电阻串在220V上,即使阻值很大,也存在分压比;假设三个电阻相等,则铁心对地电压220/3(V)(73V)
次级绕组a,b端对地电位2*220/3=146V,而用试电笔在65V以上就会发亮,所以这时测试次级接线端或铁心时会发亮。
如果测试时试电笔发亮,对调初级绕组接线端的两条电源线,这种现象就会消除。
更有效办法:变压器铁心接地,在初次级绕组之间加屏蔽层,,并将屏蔽层接地。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册