工控之家

 找回密码
加入工控之家

PLC报警用电铃如果长时间不消音(1小时左右的话)能否把电铃烧坏?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 15:32:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
PLC报警用的电铃如果长时间不消音(1小时左右的话)能否把电铃烧坏?
电铃先后已经烧坏5个了!具体原因是什么引起电铃连续烧坏?电铃烧毁已经引起蒸汽锅炉PLC空开起跳。并已影响正常生产!
发表于 2012-6-22 17:30:04 | 显示全部楼层

RE:PLC报警用电铃如果长时间不消音(1小时左右的话)能否把电铃烧坏?

PLC报警用的电铃如果长时间不消音(1小时左右的话),如果达一小时的话,电铃肯定寿命不长,会把电铃烧坏。电铃是属于短时间工作的原件,必须在报警后抓紧复位。

象这种情况,电铃可单独采用交流配电开关,与PLC电源分开,防止影响PLC正常工作。
发表于 2012-6-22 19:27:19 | 显示全部楼层

RE:PLC报警用电铃如果长时间不消音(1小时左右的话)能否把电铃烧坏?

回复 2# qhwangyz


“ 电铃是属于断时间工作的原件”
长时间工作引起线圈发热导致烧毁,不知道这么理解正确与否?
发表于 2012-6-22 21:24:34 | 显示全部楼层

RE:PLC报警用电铃如果长时间不消音(1小时左右的话)能否把电铃烧坏?

如你所说,长期报警工作不复位是要烧毁的。
PLC报警用的电铃可以有多种,发题作者没有交代清楚,现将以蜂鸣器这一类作说明
一种是交流蜂鸣器,需要加入交流信号,不是加电源就响的那种
二种是无源蜂鸣器
早期的蜂鸣器是振膜和簧片加触点组成,交直流都可用;现在应该有多种形式,一种为有源蜂鸣器,另一种严格说是扬声器,有源的里面有震荡电路,振于膜片的谐振频率,(2K左右)由电磁结构或压电片输出,它具有极性。另一种是有压电的,需交流电驱动,直流电是不导通的,还有电磁的,和最常用的直流蜂鸣器外形一样,但需要外加驱动,可以播放音乐,交流和脉动直流都可用,[color="magenta"]长期通电肯定发热。可用电容隔开,OC接法平时要处于高电平。
区分办法:
正反电阻一样的是无源的,应该在十几到几十欧
正反电阻不一样的是有源的
若正反都无穷大,是压电的,一般直径比较大
那采取的措施:最好及时复位,值班人员在一个小时之内还不能复位,有失职之嫌。
1 报警灯塔与蜂鸣报警一起使用,蜂鸣三分钟后声音报警自动复位,灯光报警依在
2 为此蜂鸣器单独配置熔断器,因为PLC输出端直接控制蜂鸣器,蜂鸣器回路可配置熔断器予以保护
3 采用声讯间隔报警法,只是间断时间短些。
发表于 2012-6-22 23:21:49 | 显示全部楼层

RE:PLC报警用电铃如果长时间不消音(1小时左右的话)能否把电铃烧坏?

电铃属短时工作设备,要长时响须换电子蜂鸣器。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 03:57 , Processed in 0.510600 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.