低配电容柜炸了,不明白

[复制链接]
发表于 2012-6-22 12:16:50 | 显示全部楼层

RE:低配电容柜炸了,不明白

谈一一点看法:电容补偿柜有的是使用上的问题,通过减少投切振荡几率来解决,投切振荡是指电容器组中反复不间断地投入和切除这样一种不稳定的运行状态,元器件频繁通断,会加速老化、缩短使用寿命,因此运行时应尽可能地减少其投切几率。它的形成主要有以下两方面原因:
  1)当系统运行在某种状态时,投入一组电容器后,系统就形成过补偿。如此反复投切,使到系统中负载功率因数发生变化并满足工作的条件后,才停止投切。对此可采取以下的两种方法来缓解:①选择合适的无功功率自动补偿器。目前常用方式有两种:一种是cosφ值,不论系统中负荷值多少,只要cosφ值高出或低于设定值,自动补偿仪即发出“投入”或“切除”的指令;另一种是按系统中感性负荷值的大小作为采样点,如果系统中的感性负荷小于补偿仪的设定值,此时系统中虽然cosφ较低,补偿仪亦不会发出“投入”指令,就可适当减少了投切几率。②将电容器等容分组改为不等容分组。目前大多数电容屏均为等容组,即每项组电容器的容量是相等的。如果将其中一组电容的容量减少,或者原额定容量相等而额定电压400V等级的电容器改为额定容量相等而额定电压为500V等级的电容器作降容使用(降压后的容量为原额定容量的64%),亦能减少投切几率。
发表于 2012-6-22 14:53:10 | 显示全部楼层

RE:低配电容柜炸了,不明白

电容器故障多是过电压引起..........
发表于 2012-6-22 17:29:30 | 显示全部楼层

RE:低配电容柜炸了,不明白

常见案例,如果你是搞安装维修的就习惯了,这个原因很多,但本人遇到的大多是过电压或谐振造成电容击穿,建议你使用宽电压(450V的)自愈式电容,消除谐波可加电抗器,如果资金允许还可以上电效综合治理设备。
发表于 2012-6-22 20:05:50 | 显示全部楼层

RE:低配电容柜炸了,不明白

我们用的德国KBR的电容器,呵呵!那么多年了没出现什么问题。
发表于 2012-6-22 22:42:10 | 显示全部楼层

RE:低配电容柜炸了,不明白

一般都是电容器被击穿导致的问题。