工控之家

 找回密码
加入工控之家

静电接地在化工企业谁做,谁管理?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 20:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
静电接地在化工企业谁做,谁管理?比如设备管道法兰静电接地,将电线在法兰两端接上,是检修工做,还是电工做,管理上一般应该是归口电气专业的吧。
发表于 2012-6-22 21:23:56 | 显示全部楼层

RE:静电接地在化工企业谁做,谁管理?

一般的企业是这样规划的,对于静电接地网络是有电气专业负责,阀门的跨接一般直接归口工艺部门如果坏了可以通知电气专业更换,也就是说电气专业负责静电接地但是不负责小线路的巡检,毕竟电气专业不知道什么地方该有阀门经典接地跨接,什么地方需要单独接地,整体防雷防静电接地是每年一次,大部分都是在春天测试。
发表于 2012-6-22 22:42:06 | 显示全部楼层

RE:静电接地在化工企业谁做,谁管理?

肯定[color="red"]归电气了,本分的事
发表于 2012-6-23 00:00:16 | 显示全部楼层

RE:静电接地在化工企业谁做,谁管理?

化工企业工艺管线的静电跨接由电气专业来完成,防雷接地及静电接地每年在4月份以前作完检查工作。在工艺管线需要接地的地方机械静设备人员应按照图纸在管线上加工出专门用于静电接地的金属片(上有M10螺栓孔),以便电器人员作好静电跨接工作,在检修期间,或生产巡视当中发现有脱落的跨接线应及时通知电器人员。
工艺管道的静电跨接有若干规定(侧重防爆区):
生产、贮存和装卸液化石油气、可燃气体、易燃液体的设备、贮藏、管道、机组和利用空气干燥、掺合、输送易生产静电的粉状、料状的可燃固体物料的设备、管道以及可燃粉尘的袋式集尘设备,其防静电接地线的按装,应符合下列要求:
一、防静电的接地装置可与防感应雷、电气设备的接地装置共同的设置,其接地电阻值,应符合防感应雷和电气设备接地的规定,只作防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻值,不应大于100 欧姆;
二、设备、机组、贮藏、管道等防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,不得相互串联接地;
三、防静电接地线的安装,应在设备、机组、贮罐等底角边缘上钻孔攻丝、焊接端子(或螺栓),用不小于M10 的螺栓连接,并应有防松装置,涂抹凡士林。接地线与金属管道缠绕连接时,应焊,当采用焊接端子连接时,不得降低和损伤管道强度;
四、Q-1 级、G-1 级场所的管道之间及与设备、机组、阀门之间的连接法兰,其接触电阻大于0.03 欧姆时,应用金属线跨接;
五、Q-1 级、Q-2 级、G-1 级、G-2 级场所,在非金属构架上平行安装的金属管道相互之间的净距小于100 毫米时,应每隔20 米左右用金属线跨接金属;管道相互交叉的净距小于100 毫米时,也应用金属线跨接;
六、容量大于50 立方米的贮藏,其接地点不应小于两处,且接地点的间距不应大于30 米,并应在罐体底部周围对称的与接地体连接,接地体应连接成环形的闭合回路;
七、易燃或可燃液体的浮动式贮罐,其罐顶与罐体之间,应用截面不小于25 平方毫米的钢软绞线或钢软线跨接,且其浮动式电气测量装置的电缆,应在引入贮藏处将钢铠、金属包皮可靠地与罐体相连接;
八、钢筋混凝土制的贮藏或贮槽,沿其内壁敷设的防静电接地导体,应与引入的金属管道及电缆的钢铠、金属包皮相连接,并应引至罐、槽的外壁与接地体连接;
九、非金属的管道(非导电的)、设备等,其外壁上缠绕的金属丝带、网等,应紧贴其表面均匀地缠绕,并应可靠地接地;
十、可燃粉尘的袋式集尘设备,织入袋体的金属丝的接地端子应接地;
十一平皮带传动的机组及其皮带的防静电接地刷、防护罩,均应接地。
十二 露天敷设的可燃气体、易燃或可燃液体的金属管道,作防感应雷接地时,管道每隔20~25 米有一处接地,每处的接地电阻值,不应大于10 欧姆。
十三 引入**危险场所的金属管道、配线的钢管、电缆的钢铠及金属包皮,均应在场所的进口处接地。