各位大侠:我公司主变双侧开关同时跳闸,差动保护装置报文为“主变差动1侧过负荷动作”,请问是因为过负荷的原因造成的跳闸吗?谢谢
发表于 2012-6-22 20:44:40 | 显示全部楼层

RE:过负荷跳闸

差动保护应该只会跳一边吧,一边也是跳高压噻。没听说过,愿闻高见
发表于 2012-6-22 21:23:45 | 显示全部楼层

RE:过负荷跳闸

对于变压器保护 过负荷通常作为报警使用不会跳闸,当然这也不是绝对,我需要知道你的综保型号还有定值参数才能下结论,对于变压器来说通常采用高后备 低差动,也就是说高压侧采用后备保护,低压侧采用差动保护,但是对于这个变电站有多个回路,存在倒供电现象的时候,采用了差动跳两侧,高低压侧均有后备,且本体保护的重瓦斯和压力释放均跳两侧。如果你不能查询可以给我你当时的故障滤波和定值单 我给你算一下
发表于 2012-6-22 22:02:50 | 显示全部楼层

RE:过负荷跳闸

回复 3# 帅的掉渣


  主变保护配置为差动,NAS915A,高后备NAS915B,低后备NAS915B,容量6300KVA,差动1侧额定电流9A,2侧2.89A,1侧过电负荷5.7A,当时负荷在3600KVA左右,检查跳闸后变压器正常,并重投运行,没有差流,故障滤波没有,跳闸是主变差动NAS915A发出的“主变差动一侧过负荷”。请专家指点。
发表于 2012-6-22 22:41:55 | 显示全部楼层

RE:过负荷跳闸

注差动装置1侧额定电流为9A(定值),高后备额定电流为5.17A(定值)
主变跳闸原因分析及处理方案
注:高侧额定电流未*1.732,因为差动高侧额定电流定值补了1.732倍。
2010年6月10日9点30分,公司主变高侧301断路器与低侧101开关同时跳闸,主变差动保护装置(NAS915A)“过负荷”报警灯亮,后台计算机报“主变差动1侧过负荷动作”,全厂动力电停完。
从后台计算机报“主变差动1侧过负荷动作”这条报文来看跳闸原因是差动保护装置(NAS915A)测量出1侧即主变高侧出现过负荷而发生跳闸。查看9点钟微机保护报表,由视在功率2=有功功率2  无功功率2,得出当时主变的负荷为3252KVA,差动保护装置(NAS915A)1侧过负荷定值为5.7A,视在功率=5.7*KTA1*U=3990KVA(注变压器为Y-⊿ 联接),从12日三氯氢硅开车全厂的负荷来推断,当时主变负荷应该在3600KVA左右,因此,如果跳闸是因为上面报文上说的原因,当时应该有大型电机类设备起动,造成冲击电流而跳闸。
另有分析认为是主变低侧电流互感器(TA1)出线松动,造成差动保护动作,此种分析有两大疑点:第一、差动保护动作会直接报“主变差动速断动作”或“主变比率差动动作”;第二、此保护装置有TA断线检测功能,即电流互感器线路不正常时会报警并锁定所有保护。但未出现TA断线报警报文。
那么再来分析过负荷会跳闸吗?据参加二万吨建设时期建站人员说,当时厂家在调试时有此类情况,如他们所说的是实,主变差动保护装置(NAS915A)是具备过负荷跳闸功能的。
反过来看主变1侧过负荷定值,变压器过负荷定值计算公式:Izd=Kk/Kh*Ie.T,式中Kk取1.05, Kh取0.85, Ie.T为额定电流。公式引自《电力系统继电保护》-------重庆大学出版社2004年6月1日出版。在实际运用中,为防止变压器长期高负荷运行,一般取Izd=1.1*Ie.T 。我公司租电业局变压器时按3600KVA容量计算,所以过负荷定值Izd=3600/35/20*1.1=5.7A,现电业局出的新定值为6.3A,倒推容量为S=35*6.3*20/1.1=4009KVA,2侧过负荷定值为3.2A,10 .5*3.2*120*1.732=6348KVA可以看出电业局的这份定值是按高侧4000KVA、低侧6300KVA来整定的。如果跳闸原因真如上述分析*负荷造成,重新改变定值后的高侧跳闸负荷是S=35*6.3*20=4410KVA。
过负荷定值应设为多少 ,按Izd=Kk/Kh*Ie.T=11.1,或按通常设法Izd=1.1 Ie.T=1.1*9=9.9A。
以上推理建立在“主变差动1侧过负荷动作”跳闸是由过负荷引起的前提下,纯属个人推断。如若不是则更好。望相关专家指正。
发表于 2012-6-22 23:21:00 | 显示全部楼层

RE:过负荷跳闸

依LZ上面的描述,你的差动保护动作建议作如下检查和计算:
1、通常电流类保护分3级:速断、过流、过负荷,检查综保装置的设定值及其动作延时,过负荷延时通常为10S左右;建议你看看跳闸时记录的电流波形
2、由于你的主变为Y-⊿ 联接,这种接法的好处就是在2次侧单相接地的状况下是可以不跳1次侧的!显然你现在的差动保护的整定值和动作延时是不能体现这一好处的!因此建议在重点检查2次侧的保护值的前提下,调整差动保护值!
发表于 2012-6-23 00:00:05 | 显示全部楼层

RE:过负荷跳闸

负荷应该是KW  首先过负荷通常是不设定跳闸的,我觉得你现在应该从几个方面入手查一下
1、校验一下综保,这个问题很严重通常综保出现程序错误的可能性很大,最好做一下全面检查,
2、过负荷是有延时的就算是跳闸,你的定值的延时最少应该3秒以上的延时,这个问题你要查一下,
3、对于突变量造成跳闸的可能性是有的,但是很小你说的线头松动这个问题也要检查一下,是不是腐蚀了,对于装置的检测是有个时间的,但是你说的腐蚀那样跳闸是差动不会*负荷。
4、你的变压器多久没有检修了,如果是油变建议今年进行一次吊芯检查,如果是干式变压器也要做一个全方位的检查尤其是直阻。
5、校验一下定值,尤其检查一下你的综保里面设置了过负荷跳闸吗,对于这个参数我从事电力行业10年有余,很少设置,就是设置了延时也在5分钟以上,
6、对于后备装置的过负荷功能是具备的,对于高低压侧设定过负荷定值是两个参数我无法理解,通常来说低压侧是不设置过负荷定值的,因为对于过负荷来说是针对变压器来的,除非你是一个输转站,可能出现倒供电现象,我看了你算得数据如果数值是3600KW的负荷,你的变压器并不大不存在倒供电现象,你的过负荷定值应该设定为1.2倍Ie最为合适。
发表于 2012-6-23 00:39:10 | 显示全部楼层

RE:过负荷跳闸

低压侧电流保护动作,为了保护主变压器而对高压侧实现联动,则高压侧断路器开关也会断开,建议从低压侧检查起,看看接线和逻辑关系是否有误或松动!