注差动装置1侧额定电流为9A(定值),高后备额定电流为5.17A(定值)
主变跳闸原因分析及处理方案
注:高侧额定电流未*1.732,因为差动高侧额定电流定值补了1.732倍。
2010年6月10日9点30分,公司主变高侧301断路器与低侧101开关同时跳闸,主变差动保护装置(NAS915A)“过负荷”报警灯亮,后台计算机报“主变差动1侧过负荷动作”,全厂动力电停完。
从后台计算机报“主变差动1侧过负荷动作”这条报文来看跳闸原因是差动保护装置(NAS915A)测量出1侧即主变高侧出现过负荷而发生跳闸。查看9点钟微机保护报表,由视在功率2=有功功率2 无功功率2,得出当时主变的负荷为3252KVA,差动保护装置(NAS915A)1侧过负荷定值为5.7A,视在功率=5.7*KTA1*U=3990KVA(注变压器为Y-⊿ 联接),从12日三氯氢硅开车全厂的负荷来推断,当时主变负荷应该在3600KVA左右,因此,如果跳闸是因为上面报文上说的原因,当时应该有大型电机类设备起动,造成冲击电流而跳闸。
另有分析认为是主变低侧电流互感器(TA1)出线松动,造成差动保护动作,此种分析有两大疑点:第一、差动保护动作会直接报“主变差动速断动作”或“主变比率差动动作”;第二、此保护装置有TA断线检测功能,即电流互感器线路不正常时会报警并锁定所有保护。但未出现TA断线报警报文。
那么再来分析过负荷会跳闸吗?据参加二万吨建设时期建站人员说,当时厂家在调试时有此类情况,如他们所说的是实,主变差动保护装置(NAS915A)是具备过负荷跳闸功能的。
反过来看主变1侧过负荷定值,变压器过负荷定值计算公式:Izd=Kk/Kh*Ie.T,式中Kk取1.05, Kh取0.85, Ie.T为额定电流。公式引自《电力系统继电保护》-------重庆大学出版社2004年6月1日出版。在实际运用中,为防止变压器长期高负荷运行,一般取Izd=1.1*Ie.T 。我公司租电业局变压器时按3600KVA容量计算,所以过负荷定值Izd=3600/35/20*1.1=5.7A,现电业局出的新定值为6.3A,倒推容量为S=35*6.3*20/1.1=4009KVA,2侧过负荷定值为3.2A,10 .5*3.2*120*1.732=6348KVA可以看出电业局的这份定值是按高侧4000KVA、低侧6300KVA来整定的。如果跳闸原因真如上述分析*负荷造成,重新改变定值后的高侧跳闸负荷是S=35*6.3*20=4410KVA。
过负荷定值应设为多少 ,按Izd=Kk/Kh*Ie.T=11.1,或按通常设法Izd=1.1 Ie.T=1.1*9=9.9A。
以上推理建立在“主变差动1侧过负荷动作”跳闸是由过负荷引起的前提下,纯属个人推断。如若不是则更好。望相关专家指正。 |