屏蔽泵电机联锁有哪些?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:45:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂的甲醇屏蔽泵,我知道的有三种原因跳车。希望专业人士解释一下?
1、超电流跳车,也就过载,是怎么联锁跳的?
2、因什么绝缘跳车?
3、小流量下,电机发热,又是联锁什么跳车的?
谢谢,回复加分,多谢!
发表于 2012-6-22 09:01:05 | 显示全部楼层

RE:屏蔽泵电机联锁有哪些?

1,用热继电器最简单,设定热继动作电流就行了;另外如果有变频器带的话也可以用变频器自带的保护。
2,绝缘?
3,现场管线上装一个流量计,低流量报警连锁到泵的控制回路。
发表于 2012-6-22 12:16:30 | 显示全部楼层

RE:屏蔽泵电机联锁有哪些?

我们没有最低流量联锁,但是听说有温度联锁,这个温度是泵本身自带的吗 ?
绝缘哪个我也不是很清楚。
发表于 2012-6-22 15:31:55 | 显示全部楼层

RE:屏蔽泵电机联锁有哪些?

流量联锁,低流量持续一段时间后泵停;
过热联锁,温度差,进出口温差设置,超温差泵停;
过载联锁,MCC控制,电机超电流一段时间泵停;
也可设置电机热点联锁,即电机上自带温度探头,过高停泵;
轴承监测器,一般用于指示轴承情况,不进联锁,但要求高时可设置到联锁中。

可以看下泵的接线图,有这么几个开关(或断点),现场一个启动按钮,MCC一个,仪表联锁一个;三个中任意一个段,都会引起泵停,(就是一条线上的蚂蚱)。仪表连锁可根据不同的需要设置多个联锁点。
发表于 2012-6-22 18:47:20 | 显示全部楼层

RE:屏蔽泵电机联锁有哪些?

对于屏蔽泵来说可以设置一个欠载保护,电动机保护器,变频器,都有这个功能,当电流低于一定数值的时候跳闸,这是屏蔽泵必须具备的功能,绝缘跳闸不知道什么意思, 过载跳闸,这是电动机回路必须具备的哪怕就是最原始的采用热继电器也具备这个功能通常来说热继电器设定热过载参数在额定电流的1.05-1.2倍之间。
发表于 2012-6-22 22:02:45 | 显示全部楼层

RE:屏蔽泵电机联锁有哪些?

回复 1# 守侯


  可能是绝缘降低跳闸,因为如果温度过高或者受潮后会引起线圈绝缘降低,而导致跳闸,应该是没有挺清楚,绝缘跳闸,我是不知道。