功率因数显示负值,是什么原因造成的?代表什么意思?

[复制链接]
发表于 2012-6-22 22:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂在电容补偿柜新装了个RC-2000抗谐波功率因数补偿控制器,但接上之后,功率因数显示-0.78左右,这是什么原因啊?
发表于 2012-6-22 22:41:33 | 显示全部楼层

RE:功率因数显示负值,是什么原因造成的?代表什么意思?

电流线和电压线接错了,电流应该接一相,另外两项电压接除了电流的那一相。
发表于 2012-6-22 23:20:38 | 显示全部楼层

RE:功率因数显示负值,是什么原因造成的?代表什么意思?

功率因数表显示的 或—,代表的是超前和置后,可能是电容投多了!
发表于 2012-6-22 23:59:43 | 显示全部楼层

RE:功率因数显示负值,是什么原因造成的?代表什么意思?

应该是其中之一电流的进线与出线搞反了。
发表于 2012-6-23 00:38:48 | 显示全部楼层

RE:功率因数显示负值,是什么原因造成的?代表什么意思?

你可以先选用手动控制试一下,每投上一路观察指示的变化,如一开始就是负值,并且每增加一路指示的绝对值也增加,那就是接线错误,把两根电压线对调一下即可。如一开始是正值,随着投入的增加最后达到负值,就是过补了,重新设置一下参数就好了。