发表于 2012-6-22 05:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
R22压缩机电机烧毁严重,大家分析一下原因?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 07:42:16 | 显示全部楼层

RE:分析R22压缩机电机烧毁原因?(附图片)

是不是前轴承坏了,扫堂,摩擦发热引起绝缘失效烧坏的?
发表于 2012-6-22 09:39:31 | 显示全部楼层

RE:分析R22压缩机电机烧毁原因?(附图片)

压缩机本体没有问题,电机的故障吧。
发表于 2012-6-22 11:36:46 | 显示全部楼层

RE:分析R22压缩机电机烧毁原因?(附图片)

多半是电机的问题,质量不过关,压缩机和轴承及曲轴没问题的话,坑定是电机的问题,负载大的时候,电机内部,绝缘坏失效,发热烧坏,不然铜线不会烧坏的
发表于 2012-6-22 13:34:01 | 显示全部楼层

RE:分析R22压缩机电机烧毁原因?(附图片)

依我看是过负荷,很可能是设备故障引起电机过负荷。
发表于 2012-6-22 15:31:16 | 显示全部楼层

RE:分析R22压缩机电机烧毁原因?(附图片)

电机本体温度用手摸着感觉温度高,正常运行时的电流在允许范围内的
发表于 2012-6-22 17:28:31 | 显示全部楼层

RE:分析R22压缩机电机烧毁原因?(附图片)

电机的原因,缺少维护,接线柱完好,说明不是电源和接线的故障,应该是轴承损坏造成电机的转子和定子扫堂,温度过高而烧坏电机的电机绕组,出现这种事故,做为维修人员应该有一定的责任的。
发表于 2012-6-22 19:25:46 | 显示全部楼层

RE:分析R22压缩机电机烧毁原因?(附图片)

电机前后轴承均未发现损坏
发表于 2012-6-22 21:23:01 | 显示全部楼层

RE:分析R22压缩机电机烧毁原因?(附图片)

讲为电机轴承坏,扫膛,怎么看的出来,没有定子铁芯及转子的照片啊?
电缆线未坏,接线柱未坏,只是看到绕组比较脏,可能绝缘不好。
电机外壳上的油漆脱落,说明电机发热严重。导致绕组绝缘损坏。。