6000v接触器用中间继电器的额定电压电流具体参数是多少?
发表于 2012-6-22 15:30:30 | 显示全部楼层

RE:关于6000v接触器用中间继电器的额定电压电流

第一你用中间继电器干什么用,6KV的真空接触器内部通过辅助开关已经可以操作了,如果你是为了提供电源的话接触器不用很大,真空接触器的启动电流2-10A不一样,并且一般都是DC220V或者DC110V,一般稍微大一点的中间继电器即可。
发表于 2012-6-22 17:27:45 | 显示全部楼层

RE:关于6000v接触器用中间继电器的额定电压电流

接触器是一次回路电压6000V中间,继电器是二次回路和一次电压无关,主要看你的二次操作电压是什么,可能是交流或直流电压可能是24V、48V、110V、220V。
发表于 2012-6-22 19:25:00 | 显示全部楼层

RE:关于6000v接触器用中间继电器的额定电压电流

一般是DC110V的控制电压。
发表于 2012-6-22 21:22:15 | 显示全部楼层

RE:关于6000v接触器用中间继电器的额定电压电流

我们也有类似的情况,比如说仪表联锁信号送至MCC,由于仪表属于弱点设备,电气在接触器前会加入中间继电器。
发表于 2012-6-22 23:19:30 | 显示全部楼层

RE:关于6000v接触器用中间继电器的额定电压电流

对于仪表电气两个专业的接口,仪表侧通常采用继电器进行隔离。

而仪表提供的继电器触点容量不过24VDC5A左右,如果对于电气控制回路220VDC的电压等级,此继电器的使用寿命就是个问题了。