工控之家

 找回密码
加入工控之家

屏蔽通讯线屏蔽层接地的问题

[复制链接]
发表于 2012-6-22 11:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位在实际中有没有接到屏蔽通讯线屏蔽层接地的问题?请问是多点接地还是一点接地的?
还有就是低压抽屉柜,柜内二次线引到柜后的端子排是通过插针引出去的,那通讯线应该怎么走?
发表于 2012-6-22 13:33:03 | 显示全部楼层

RE:屏蔽通讯线屏蔽层接地的问题

单层屏蔽一端接地! 否则会有电流流过屏蔽层
双层绝缘隔离(必须)屏蔽,需要最外层屏蔽层(含铠装层)两端接地,最内层屏蔽一端接地

采用有屏蔽层的传输电缆是减少电磁干扰的一项基本措施。过去有些设计规定要求:信号传输电缆的屏蔽层,一般应在控制室的接地汇流排处接地,不应浮空或重复接地。即采用单端接地方式,但这种接地方式存在缺陷。
  传输电缆屏蔽层仅一端做接地而另一端悬浮时,它只能防静电感应,防不了因磁场强度变化所感应的干扰电压。为减少屏蔽层内芯线上的感应电压,在有些弱电设备的技术要求屏蔽层仅一端做了接地连接的情况下,应采用有绝缘层隔开的双层屏蔽电缆,其外层屏蔽层至少应在两端做接地连接。这样,外屏蔽层与其它同样做了接地连接的导体构成环路,感应出一电流,因此产生降低源磁场强度的磁通,从而基本上抵消掉没有外屏蔽层时所感应的电压。
单端接地的说法:
屏蔽层抗干扰的机能原理基本是这样的:干扰源和接收端等效成电容的两极。一边有电压波动会通过电容感应到另一端。插入接地的中间层(就是屏蔽层)破坏此等效电容,从而切断干扰通路。
而两头接地会造成两边电势不等,电势不等时会有很大的电流(地电流环路)造成屏蔽机能损坏。
发表于 2012-6-22 15:30:18 | 显示全部楼层

RE:屏蔽通讯线屏蔽层接地的问题

象分体式的电磁流量计确实是双层屏蔽的,而且损坏外层屏蔽对测量的结果影响很大,乃至于无法测量。
发表于 2012-6-22 17:27:33 | 显示全部楼层

RE:屏蔽通讯线屏蔽层接地的问题

谢谢楼上二位,不知道大家有没有遇到在柜内是怎么走线的?
低压柜一般一个柜子有很多抽屉柜,各抽屉柜的通讯线(仪表、综保等)如何走线?
因为抽屉柜的二次线都是通过插针从柜内的断路器等引到后面的端子排的。
现现场的朋友应该知道这样的情况。
发表于 2012-6-22 19:24:48 | 显示全部楼层

RE:屏蔽通讯线屏蔽层接地的问题

抽屉柜内的通讯线一般都是采用DP电缆在接线端子上并联即可,根据综保的数量或者是DP电缆的长度是否在电缆终端家电阻。
发表于 2012-6-22 21:22:03 | 显示全部楼层

RE:屏蔽通讯线屏蔽层接地的问题

建议你到SIEMENS网站上下载其电气系统的EMC导则吧!
发表于 2012-6-22 23:19:18 | 显示全部楼层

RE:屏蔽通讯线屏蔽层接地的问题

SIEMENS的综保是DP通讯接口,不是RS485或CAN通讯接口,国产的综保大多是RS485,少量的是CAN通讯接口。
DP通讯接口的通讯屏蔽层是允许多点接地的,而RS485和CAN通讯接口只能一点接地。
所以就有了我在4楼的问题。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 04:34 , Processed in 0.221010 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表