工控之家

 找回密码
加入工控之家

变频器控制电流变小

[复制链接]
发表于 2012-6-22 05:43:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
变频器转速由DCS系统输出控制,在没有接变频器时输出正常,如最小为4 、最大为20ma,当接入变频器后,控制电流数值相应变小,如最大由20降到16,什么原因。变频器为三垦
发表于 2012-6-22 09:38:03 | 显示全部楼层

RE:变频器控制电流变小

看一下电流信号是不是有干扰或衰减。
发表于 2012-6-22 13:32:33 | 显示全部楼层

RE:变频器控制电流变小

采用双屏蔽电缆试试,外层屏蔽双端接地,内层屏蔽单端接地。
发表于 2012-6-22 17:27:03 | 显示全部楼层

RE:变频器控制电流变小

变频器的参数设置是否按照4-20mA设置,变频器出厂是按照0-20mA设置的。
发表于 2012-6-22 21:21:33 | 显示全部楼层

RE:变频器控制电流变小

应该是典型的信号衰减!看看屏蔽电缆接地是否符合要求!