发表于 2012-6-21 23:12:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,有3个水池共用2个泵(一用一备),同时,每个水池进口处均有一个电动阀。当每个水池到达最高水位时,其进水管的电动阀关闭;当每个水池到达最低水位时,其进水管的电动阀开启。当最后一个电动阀关闭时,给水泵关闭;当任意个电动阀打开时,给水泵开启。这样的控制原理图该怎么画啊?我都晕了。
发表于 2012-6-22 02:27:34 | 显示全部楼层

RE:电动阀与水泵如何配合?

1、每个水池的水位开关控制该水池的阀门的启闭,也就是高闭低启,常规的起动/停止控制。如果直接控制阀门,就在阀门上并联一个中间继电器。
2、三台阀门中间继电器的一组常开触点并联后控制泵起动继电器,另一组常闭触点串联后控制泵停止继电器。这样,三台阀门任一台打开,泵起动继电器都会吸合,只有三台阀门都关闭时,泵停止继电器才会吸合。
3、泵起动、停止信号都有了,加上主备泵切换,别的就不用我讲了吧。
发表于 2012-6-22 05:42:59 | 显示全部楼层

RE:电动阀与水泵如何配合?

谢谢2楼,差不多明白了
发表于 2012-6-22 08:58:24 | 显示全部楼层

RE:电动阀与水泵如何配合?

楼主提的问题不是很全面,我们单位有三个水箱,和你说的水池一样,1#、2#水箱,是医疗区供水用的,3#水箱是供居民区生活用水,在其进水口处各每个安装有一个电动蝶阀,1#、2#水箱,1.9米开启电动蝶阀,2.6米关闭电动蝶阀,3#水箱是1.7米启动电动蝶阀,2.6米关闭电动蝶阀,水位的控制是用安装在水位表上的磁开关实现的。你的问题是还有一个水泵,说明一下这个水泵是做什么用的,要达到什么目的,我可以帮助你改一下图一起给你。
发表于 2012-6-22 12:13:49 | 显示全部楼层

RE:电动阀与水泵如何配合?

4楼,泵的作用是往水箱里打水的呀。
发表于 2012-6-22 15:29:14 | 显示全部楼层

RE:电动阀与水泵如何配合?

图给你画好了,你看看可以用吗?这是我们单位的图,本人设计施工完成的,用了快2年了,没有出现一次故障。还是可以的。你要是电脑里面没有安装CAD系统,你可以点击一下图片可以放大一点,你下载附件也是打不开的。
图中K1、K2、K3为开电动蝶阀继电器,1SL-6SL是磁开关,用它来控制电动蝶阀的开启,下边的水泵控制也是用开阀继电器来控制,全部关闭电动蝶阀,其上水泵也关闭了。
这种蝶阀开启和关闭后,都有返回信号,接通指示灯,使人一看就知道电动蝶阀的工作状态。使用这种电动蝶阀有个缺点:电动阀蝶打开或者关闭后,不到预定水位它是不动作的,这个时候若关闭了电源也不管用,电动蝶阀仍保持原来的工作状态,在低水位的时候没有关系的,若是在高水位电动蝶阀开启状态,遇上了停电蝶阀将无法关闭,电动蝶阀保持在开启状态,会造成跑水事故。所以我们在电动蝶阀后面安装了一个机械浮球阀,高水位调整在2.85米,控制电动蝶阀的水位调整在2.7米,机械浮球阀起到了保险的作用。还特意安装了三个人工补水的上水按钮,有特殊情况的时候可以人工把水补满。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 18:44:39 | 显示全部楼层

RE:电动阀与水泵如何配合?

连现成的图都有了。
发表于 2012-6-22 22:00:04 | 显示全部楼层

RE:电动阀与水泵如何配合?

楼主怎么不来取图了?不关注自己发的帖子了呀。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 15:43 , Processed in 0.447398 second(s), 44 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表