工控之家

 找回密码
加入工控之家

菜鸟问题:电压互感器和电流互感器的这些参数表示什么意思

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下面的参数表示什么意思:

电压互感器:
630KVA
20(10)/0.4KV

电流互感器:
50/5A
0.2S/0.2
10VA/10VA

VA不是W吗,为什么不直接写成W?
发表于 2012-6-22 14:49:54 | 显示全部楼层

RE:菜鸟问题:电压互感器和电流互感器的这些参数表示什么意思

前面哪个应该是变压器吧,有630KVA的电压互感器吗?它的意思是容量630KVA,高压侧电压20KV,有10KV高压端子,低压测电压0.4KV.
电流互感器:一次侧额定电流50A,二次侧额定电流行5A,精度0.2级计量,0.2级保护.
发表于 2012-6-22 16:08:04 | 显示全部楼层

RE:菜鸟问题:电压互感器和电流互感器的这些参数表示什么意思

请问什么是10KV的高压端子,变压器高压侧电压是20KV,高压端子只有10KV,够吗?
发表于 2012-6-22 17:26:14 | 显示全部楼层

RE:菜鸟问题:电压互感器和电流互感器的这些参数表示什么意思

不好意思啊,我问一下啊,这个
电压互感器:
630KVA
20(10)/0.4KV
是电压互感器吗?应该是变压器吧?容量是630KVA,高压侧20(10)kv,低压侧0.4kv
发表于 2012-6-22 18:44:24 | 显示全部楼层

RE:菜鸟问题:电压互感器和电流互感器的这些参数表示什么意思

补充一下:
10VA指电流互感器的二次负荷,通常用电阻或容量表示;
20kV(10kV)是双电压变压器,其高压绕组采用结构相同的两部分,进出线端子均引至高压线圈的外侧,串联时作为20kV变压器,并联时作为10kV变压器。
发表于 2012-6-22 20:02:34 | 显示全部楼层

RE:菜鸟问题:电压互感器和电流互感器的这些参数表示什么意思

顺便问一下哈,20kV的变压器国内应该基本没有吧?好像新加坡那里有用?
发表于 2012-6-22 21:20:44 | 显示全部楼层

RE:菜鸟问题:电压互感器和电流互感器的这些参数表示什么意思

请问下面的参数表示什么意思:

电压互感器:
630KVA
20(10)/0.4KV

电流互感器:
50/5A
0.2S/0.2
10VA/10VA

VA不是W吗,为什么不直接写成W?
630KVA是容量 哪有这么大的电压互感器呀,这是个变压器的容量,电压下面的变比是20KV或者10KV的高压绕组,低压绕组为400V,这是一台变压器,VA和W不能混淆了,VA是容量,W是功率,电压互感器的变比 多是 打个比方10KV的 10/√3/0.1/√3/0.1/3
电流互感器 50/5是变比,即一次侧电流为50,二次侧则为5A,下面是准确等级,0.2S是计量专用,误差为0.2%,S是小电流时候的准确,10VA/10VA是两个二次绕组的容量。
发表于 2012-6-22 22:38:54 | 显示全部楼层

RE:菜鸟问题:电压互感器和电流互感器的这些参数表示什么意思

关于变压器,同意5楼的说法。20kV(10kV)是双电压变压器,其高压绕组采用结构相同的两部分,进出线端子均引至高压线圈的外侧,串联时作为20kV变压器,并联时作为10kV变压器。
630kVA是变压器的容量。KVA与KW不同,一个是视在功率,一个是有功功率,存在一个功率因数转换的关系。

关于电流互感器,同意7楼的说法,并补充一下:0.2S/0.2,表示CT有2个绕组,一个准确等级为0.2S,一个为0.2。在额定电流时误差均为0.2%。但0.2s级的精确范围更宽,在大约20%左右的额定电流就能满足0.2%的精度要求。
发表于 2012-6-22 23:57:04 | 显示全部楼层

RE:菜鸟问题:电压互感器和电流互感器的这些参数表示什么意思

630KVA,一个比较小的变压器了,一般都是1600KVA或者2000KVA的。