工控之家

 找回密码
加入工控之家

关于防雷接地

[复制链接]
发表于 2012-6-22 14:49:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么情况下要设duli避雷针?
发表于 2012-6-22 16:07:40 | 显示全部楼层

RE:关于防雷接地

防雷接地:为使雷电浪涌电流泄入大地,使被保护物免遭直击雷或感应雷等浪涌过电压、过电流的危害,所有建筑物、电气设备、线路、网络等不带电金属部分、金属护套、避雷器以及一切水、气管道等均应与防雷接地装置作金属性连接。
接地施工方案 (这是最经济的接地,阻值也能达到要求。因为铜的价格太高了而且焊接也复杂,我们做一般防雷接地都是这样做的。如果自己买材料做的话总费用在1000左右)
1. 在所选位置向下挖1.0m深的坑;
2. 坑内打入2.2m长,下端尖形的50*50*5mm镀锌角钢接地极4根;
3. 相邻接地体间距5m;
4. 相邻接地体间连接入镀锌扁钢40×4mm电焊连接;
5. 打入接地体时到2.0m时止;
6. 用40×4mm扁钢钻孔与35平方(BVR)多股铜缆母线铜鼻子连接入机房的汇流排;
发表于 2012-6-22 17:25:50 | 显示全部楼层

RE:关于防雷接地

在雷电活动比较频繁的区域、又不能被其他设施防雷保护覆盖的、自身又不能做接闪器、比较重要的设备和设施应加装避雷针
发表于 2012-6-22 18:44:00 | 显示全部楼层

RE:关于防雷接地

谢谢楼上的回答。。。
发表于 2012-6-22 20:02:10 | 显示全部楼层

RE:关于防雷接地

一般突出屋面的物体需避雷针,如烟囱,金属材质的可以用本体做接闪器,非金属材质的,需外加避雷针,用扁钢或铜线引下,与接地网连接。
发表于 2012-6-22 21:20:20 | 显示全部楼层

RE:关于防雷接地

在雷电活动比较频繁的区域、又不能被其他设施防雷保护覆盖的、自身又不能做接闪器、比较重要的设备和设施应加装避雷针。其实,对于高层建筑的周围有比自身高的建筑时,没有必要一定安装避雷针,因为当避雷针接闪后,必然会形成较强的雷电电磁脉冲,对于没有采取一定措施的电子设备而言,是引狼入室的行为。
发表于 2012-6-22 22:38:30 | 显示全部楼层

RE:关于防雷接地

对于高层建筑的周围有比自身高的建筑时,没有必要一定安装避雷针,因为当避雷针接闪后,必然会形成较强的雷电电磁脉冲,对于没有采取一定措施的电子设备而言,是引狼入室的行为。
发表于 2012-6-22 23:56:40 | 显示全部楼层

RE:关于防雷接地

接地分多种,也有不同的用途,有独立的,共用的和联合的接地,接地电阻要求也不一样,接地装置的材料规格以及接地设计是不同的,根据需要来设计与施工。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家