RE:继电器、空开有本质的区别吗

空开,熔断器,断路器主要是起到对电路的保护作用,能够切断故障线路;接触器实现对主电路的通断控制,可以频繁通断,一般用在电机控制回路里,需要有外围电路对其进行控制;而继电器主要是辅助功能,实现对主回路通断设备(对断路器或接触器)的控制,种类比较多样,可以实现不同的功能,如中间继电器,时间继电器,过电压继电器,欠压继电器,电流继电器,功率继电器,热继电器等
发表于 2012-6-22 09:36:19 | 显示全部楼层

RE:继电器、空开有本质的区别吗

空气开关是一种切断电路的开关,当电流超过整定值断开电路。热继电器是一种继电器,当热过载的时候断开电路。
发表于 2012-6-22 13:30:49 | 显示全部楼层

RE:继电器、空开有本质的区别吗

空开怎么选型? 比如AC220V/2.8KW  选多大的空开应该留多大的余量?(应该避开启动电流吧)
发表于 2012-6-22 17:25:19 | 显示全部楼层

RE:继电器、空开有本质的区别吗

空开具有短路、过载保护能力供配电用,不能频繁操作;而接触器不具备,它要靠其他控制回路及元件来控制通断,操作频繁
发表于 2012-6-22 21:19:49 | 显示全部楼层

RE:继电器、空开有本质的区别吗

继电器:接点和线圈都只用在控制回路中,其触点容量小,只能接通控制回路。能实现较为复杂的联锁控制;
接触器:其主触头接点容量较大,能承受负荷正常的启停电流。辅助触头(接点)和线圈都用在控制回路中,能实现较为复杂的联锁控制;
空开:其触头容量非常大,能开断回路短路电流。空开的辅助接点不多,应用也很少。一般不参与联锁控制。