变压器基础不合适

[复制链接]
发表于 2012-6-22 13:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
土建的预埋件下的有问题,但是下边的人又根据 土建的预埋件做的基础,导致变压器的基础不合适,变压器安装后,发现变压器基础小一部分,变压器底部槽钢有一段没有落在基础上,出现了悬空状态,应该怎么解决?目前肯定不行,安全系数太低。
发表于 2012-6-22 15:27:59 | 显示全部楼层

RE:变压器基础不合适

用槽钢加钢板 垫平就行了
发表于 2012-6-22 17:25:14 | 显示全部楼层

RE:变压器基础不合适

补槽钢,补基础。达到安全牢固验收一般没问题
发表于 2012-6-22 19:22:29 | 显示全部楼层

RE:变压器基础不合适

肯定得用槽钢不上,我们这次弄得正好,因为是又添置了2台和原来2台并列运行。。
发表于 2012-6-22 21:19:44 | 显示全部楼层

RE:变压器基础不合适

这个经常出现的问题,很简单做一个日或者目型的底座,将新底座落在老基础上面,然后槽钢上面做和变压器一样的基础就可以了。
发表于 2012-6-22 23:16:59 | 显示全部楼层

RE:变压器基础不合适

用槽钢做一个“目”字形底座,中间两个槽钢使其与变压器的底部槽钢相匹配。将这个底座安装在原有的基础上方,并与之焊牢。