菜鸟疑问:关于控制电机启停的原理图

[复制链接]
发表于 2012-6-21 14:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边一次回路的接触器触头K1和右边二次回路的接触器触头K1不是同一个触头吧,如果不是,接触器是否有主触头和辅助触头之说?谢谢!<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-21 17:58:12 | 显示全部楼层

RE:菜鸟疑问:关于控制电机启停的原理图

当然不能是同一个触点,有的接触器主副触点是固定的,出厂就做好的,有的可以自己加上去,背在背上的。仪表专业的,说得外行话了。
发表于 2012-6-21 21:52:42 | 显示全部楼层

RE:菜鸟疑问:关于控制电机启停的原理图

[color="Blue"]不是同一个触点。接触器及其辅助触点的动作顺序,关系到联锁线路的逻辑关系,必须正确。
如果用手,慢慢向闭合方向推动接触器,可以看到:(动作顺序如下)
1.常闭辅助触点断开---2.主触点开始接触---3.常开辅助触点接通---4.到接触器的行程终点。
复位时反之。交,直流接触器,都如上述。
换句话说,主触点的上端是用来接电动机的电源,下端是连接到电动机上的;而辅助触点是用来控制电机的启停等。
发表于 2012-6-22 01:47:12 | 显示全部楼层

RE:菜鸟疑问:关于控制电机启停的原理图

接触器有这一说
1.分为常开和常闭触电
2.有的接触器有3-4个主触点,允许电流一般比较大,一般接电机主回路
3.有的接触器除了主触头还有辅助触头,是用在控制回路的
发表于 2012-6-22 05:41:42 | 显示全部楼层

RE:菜鸟疑问:关于控制电机启停的原理图

触头符号带半圈的是主触头,常开的。没有的是辅助触头分常开与常闭之说,在二次控制回路中有不同的用处。
发表于 2012-6-22 09:36:12 | 显示全部楼层

RE:菜鸟疑问:关于控制电机启停的原理图

楼主图中二次回路(也叫控制回路)中的常开触点是辅助触点,作用是启动电机后,保持电机连续单向运转的自锁。这张图是带有热继电器过载保护的连续单向运转电机控制原理图。
发表于 2012-6-22 13:30:42 | 显示全部楼层

RE:菜鸟疑问:关于控制电机启停的原理图

楼主是仪表的,就怪不得了。
主触点和辅助触点可是要严格分开的,载流不一样。
以前老的接触器两边的是辅助触点,作为控制用。
现在有些接触器辅助触点都可以自己加。
建议楼主去找几个实物研究下。
发表于 2012-6-22 17:25:12 | 显示全部楼层

RE:菜鸟疑问:关于控制电机启停的原理图

当然不是同一个触头了!楼主自己也说得很明白,一个是一次回路的,一个是二次回路的。
主触头应用在一次回路中,其接点容量一般较大。接触器按照其主触头接通回路是交流还是直流,分为交流接触器和直流接触器两种。
辅助触头,运用在二次回路中,起到联锁和控制的作用。而这个控制部分可以是直流回路,也可以是交流回路。
接触器的线圈也接在二次回路中,实现对接触器主触头的控制。交流接触器的线圈可能是交流的,也可能是直流的。反之,直流接触器线圈也可能是交流电源供电。
发表于 2012-6-22 21:19:42 | 显示全部楼层

RE:菜鸟疑问:关于控制电机启停的原理图

这种控制回路是典型的,希望楼主去看看书,很多书上都有的!