外行人,看电气施工图时很多都不懂,请大家帮忙,谢谢!

1、图中1所示箭头表示什么意思?
2、图中2所示的三个电容有什么作用?
3、图中3和4所示是不是说三相每一相都有电流互感器,其中3所示为什么要串两个电流互感器?<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册
发表于 2012-6-22 05:41:37 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的疑问

1.貌似是设备的插入头
2.电容补偿器
3.3,4中电流互感器的作用是不同,变比也无法从这张图中看出来建议再贴上该段母线的控制原理图 就能看出两个互感器所供的设备了。另3中不是串联是提供了两个互感器一个是三相 一个是单相。
一般三相都装互感器的是供电量的测量使用的。单相使用互感器供电压,电流的测量。
发表于 2012-6-22 09:36:07 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的疑问

1.表示抽屉式开关的插头
2.三个电容表示接三相图中采用角接。
3.电流互感器表示分别接在三相上用来测量三相的电流,而3多一个单相的是用于电容补偿单独测试电流的。
发表于 2012-6-22 13:30:37 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的疑问

左边进线柜,右边电容补偿柜,箭头表示断路器是抽屉式的,3中两个互感器表示两个二次线圈,一个计量,一个保护用。
新手,欢迎指正
发表于 2012-6-22 17:25:07 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的疑问

1是断路器安装方式手车式可拉出;2是电容器,角形接法无功补偿用的;3、4是电流互感器每相一个二次绕组,其中3处的一相有两个二次绕组,一个测量一个保护用。
发表于 2012-6-22 21:19:37 | 显示全部楼层

RE:关于施工图的疑问

看来楼主真的还得好好学习了,呵呵!
1、左边的柜子为进线柜,断路器属于移开式(即小车开关),箭头为小车开关的一次触头。检修或停电时,将开关小车摇到试验位置或摇出,这个一次触头断开。
2、右边柜子为电容器补偿柜,电容器组为三角形接线。其作用是对该母线进行无功补偿,提高功率因数。
3、4中(电容器柜)只有一组电流互感器,采用全星形接线方式,即每相一个CT,保护用。而3中(进线柜)有2组电流互感器,第一组采用全星形接线方式,即每相一个CT,保护用。第二组只有A相有CT,用于测量或计量,其精度一般较高,为0.5级,甚至0.2或0.2S级。