工控之家

 找回密码
加入工控之家

建分配电室是否合适

[复制链接]
发表于 2012-6-21 23:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我公司有一项目,油罐区区域内有10几台设备,装机容量在400KW左右,大部分设备为一用一备,实际功率在200KW左右,油罐区距离主配电室60米,请教在这种情况下,需不需要在油罐区建一个分配电室,如果建,是用高压电缆还是低压电缆,谢谢
发表于 2012-6-22 02:25:24 | 显示全部楼层

RE:建分配电室是否合适

1,可以建一个配电室。
2,高压低压的问题,决定与电动机的功率,一般160kW或者200kw以上的电动机是6kv
发表于 2012-6-22 05:40:49 | 显示全部楼层

RE:建分配电室是否合适

油罐区距离主配电室不是很远,装机容量也不很大,再说在油罐区建一个分配电室也不安全!
建议扩建主配电室,不要在油罐区建分配电室!
发表于 2012-6-22 08:56:14 | 显示全部楼层

RE:建分配电室是否合适

同意楼上的建议。
发表于 2012-6-22 12:11:39 | 显示全部楼层

RE:建分配电室是否合适

答案是没必要,电压首选380V低压。
发表于 2012-6-22 15:27:04 | 显示全部楼层

RE:建分配电室是否合适

我感觉没必要再建分配电室,不经济还不安全
发表于 2012-6-22 18:42:29 | 显示全部楼层

RE:建分配电室是否合适

完全可以在建个罐区分配电室,进线电缆用6KV的完全就可以满足需要,操作性和安全性就高一些
发表于 2012-6-22 21:57:54 | 显示全部楼层

RE:建分配电室是否合适

距离不是很远建议扩建采用400V电源,这样第一比较好管理第二靠近主配电室远离油品罐区安全上高一点。
尽量避免配电回路离罐区太近。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 15:35 , Processed in 0.329310 second(s), 44 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.