工控之家

 找回密码
加入工控之家

求助变压器型号含义

[复制链接]
发表于 2012-6-22 21:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台变压器型号为:SGB10-220/10 10/0.4/0.23KV DYN11 UK=4%
请问这些参数都代表什么意思?
发表于 2012-6-22 23:14:27 | 显示全部楼层

RE:求助变压器型号含义

[size="4"]
[size="4"]干式变压器;例如,(SCB10-1000KVA/10KV/0.4KV):[color="red"]S的意思表示此变压器为三相变压器,如果S换成D则表示此变压器为单相。C的意思表示此变压器的绕组为树脂浇注成形固体。B的意思是箔式绕组,如果是R则表示为缠绕式绕组,如果是L则表示为铝绕组,如果是Z则表示为有载调压(铜不标)。[color="red"]10的意示是设计序号,也叫技术序号。1000KVA则表示此台变压器的额定容量(1000千伏安)。10KV的意思是一次额定电压,0.4KV意思是二次额定电压。
[size="4"]
[size="4"]电力变压器产品型号其它的字母排列顺序及涵义。
[size="4"](1)绕组藕合方式,涵义分:**(不标);自藕(O表示)。
[size="4"](2)相数,涵义分:单相(D);三相(S)。
[size="4"](3)绕组外绝缘介质,涵义分;变压器油(不标);[color="red"]空气(G):气体(Q);成型固体浇注式(C):包绕式(CR):难燃液体(R)。
[size="4"](4)冷却装置种类,涵义分;自然循环冷却装置(不标):风冷却器(F):水冷却器(S)。
[size="4"](5)油循环方式,涵义:自然循环(不标);强迫油循环(P)。
[size="4"](6)绕组数,涵义分;双绕组(不标);三绕组(S);双分裂绕组(F)。
[size="4"](7)调压方式,涵义分;无励磁调压(不标):有载调压抑(Z)。
[size="4"](8)线圈导线材质,涵义分:铜(不标);[color="red"]铜箔(B);铝(L)铝箔(LB)。
[size="4"](9)铁心材质,涵义;电工钢片(不标);非晶合金(H)。(10)特殊用途或特殊结构,涵义分;密封式(M);串联用(C);起动用(Q);防雷保护用(B);调容用(T);高阻抗(K)地面站牵引用(QY);低噪音用(Z);电缆引出(L);隔离用(G);电容补偿用(RB);[size="4"]油田动力照明用(Y);厂用变压器(CY);全绝缘(J);同步电机励磁用(LC)。不对的地方请各位专家朋友指正。
<font size="4">[size="3"]变压器型号

[size="3"]变 压 器 型 号
[size="3"]一、电力变压器型号说明如下:
[size="3"]变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?



[size="3"]变 压 器 型 号
[size="3"]一、电力变压器型号说明如下:
[size="3"]变压器的型号通常由表示相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯等材料的符号,以及变压器容量、额定电压、绕组连接方式组成。请问下列电力变压器型号代号含义是什么?
[size="3"]D  S  J  L Z SC SG  JMB  YD  BK(C)  DDG
[size="3"]D-单相 S-三相 J-油浸自冷 L-绕组为铝线 Z-又载调压 SC-三相环氧树脂浇注
[size="3"]SG-三相干式自冷 JMB-局部照明变压器 YD-试验用单相变压器  BF(C) -控制变压器(C为C型铁芯结构)  DDG-单相干式低压大电流变压器
[size="3"]表1:变压器的型号和符号含义 [table][tr][td]
[size="3"]型号中符号排列顺序
[/td][td]
[size="3"]含     义
[/td][td]
[size="3"]代表符号
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]内  容
[/td][td]
[size="3"]类 别
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]1(或末数)
[/td][td]
[size="3"]线圈耦合方式
[/td][td]
[size="3"]自耦降压(或自耦升压)
[/td][td]
[size="3"]0
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]2
[/td][td]
[size="3"]相  数
[/td][td]
[size="3"]单  相
[/td][td]
[size="3"]D
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]三  相
[/td][td]
[size="3"]S
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]3
[/td][td]
[size="3"]冷却方式
[/td][td]
[size="3"]油浸自冷
[/td][td]
[size="3"]J
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]干式空气自冷
[/td][td]
[size="3"]G
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]干式浇注绝缘
[/td][td]
[size="3"]C
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]油 浸 风 冷
[/td][td]
[size="3"]F
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]油 浸 水 冷
[/td][td]
[size="3"]S
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]强迫油循环风冷
[/td][td]
[size="3"]FP
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]强迫油循环水冷
[/td][td]
[size="3"]SP
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]4
[/td][td]
[size="3"]线 圈 数
[/td][td]
[size="3"]双 线 圈
[/td][td]
[size="3"]—
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]三 线 圈
[/td][td]
[size="3"]S
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]5
[/td][td]
[size="3"]线圈导线材质
[/td][td]
[size="3"]铜
[/td][td]
[size="3"]—
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]铝
[/td][td]
[size="3"]L
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]6
[/td][td]
[size="3"]调压方式
[/td][td]
[size="3"]无励磁调压
[/td][td]
[size="3"]—
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]有载调压
[/td][td]
[size="3"]Z
[/td][/tr][tr][td]

[/td][td]
[size="3"]加强干式
[/td][td]
[size="3"]Q
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]干式防火
[/td][td]
[size="3"]H
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]移 动 式
[/td][td]
[size="3"]D
[/td][/tr][tr][td]
[size="3"]成 套
[/td][td]
[size="3"]T

[size="3"]注:电力变压器后面的数字部分:斜线左边表示额定容量(千伏安);斜线右边表示一次侧额定电压(千伏)。
[size="3"]例如1:SJL-1000/10,为三相油浸自冷式铝线、双线圈电力变压器,额定容量为1000千伏安、高压侧额定电压为10千伏
[size="3"]电力变压器的型号表示方法:基本型号 设计序号--额定容量(KVA)/高压侧电压
[size="3"]例如2:S7-315/10变压器
[size="3"]即三相(S)铜芯10KV变压器,容量315KVA,设计序号7为节能型.
[size="3"]例如3:scr9-500/10,s11-m-100/10
[size="3"]S--三相 C--浇注成型(干式变压器) r缠绕型 9(11)--设计序号 500(100)--容量(KVA) 10--额定电压(KV)  m--密闭
[size="3"]型号含义: SCZ(B)9-XXXX/**  SC--三相固体成型 (环氧浇注)  Z--有载调压  B--低压箔式线圈 9--性能水平代号  XXXX--额定容量(kVA)  **--额定高压电压(按额定值填入)
[size="3"]变压器的型号:
[size="3"]变压器绕组数 相数 冷却方式 是否强迫油循环 有载或无载调压 设计序号 “-” 容量 高压侧额定电压组成。
[size="3"]例如4:SFPZ9-120000/110
[size="3"]指的是三相(双绕组变压器省略绕组数,如果是三绕则前面还有个S)双绕组强迫油循环风冷有载调压,设计序号为9,容量为120000KVA,高压侧额定电压为110KV的变压器。

[size="3"]例如5: SCB9-2000/10
[size="3"]SC----三相固体成型(环氧浇注)
[size="3"]B-----低压箔式线圈
[size="3"]9-----性能水平代号
[size="3"]2000--额定容量
[size="3"]10----额定高压电压

[size="3"]例如6:SCB9-2000/0.4~0.23 Dyn11 
[size="3"]此为干式变压器的型号表示  S是代表三相; C代表环氧树脂浇注绝缘;  B配电变压器;  2000是容量KVA ; 0.4-0.23KV低压侧额定线电压、额定相电压; Dyn11 接线方式表示的是一次侧三相三角形接线,低压侧星形接线,低压侧线电压为11点,即:低压侧线电压超前高压侧线电压30度。
[size="3"]二、关于中频变压器和低频变压器型号说明如下:
[size="3"](1)中频变压器的命名方法晶体管收音机 (调幅) 中的中频变压器命名方法由三部分组成:
[size="3"]  第一部分:主称,用几个字母组合表示名称、特征、 用途。
[size="3"]   第二部分:外形尺寸, 用数字表示。
<font size="3">  第三部分:序号,用数字表示。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入工控之家

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|工控之家 ( 鲁ICP备12015736号-1 )

GMT+8, 2024-9-22 04:25 , Processed in 0.227953 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表